2 983 läst ·
15 svar
3k läst
15 svar
funktions fel?
Sida 1 av 2
Har en Landis Gyr elmätare som jag tror mäter fel. Står jag och tittar i displayen och räknar blink så kan den tex blinka med 2 sek mellan rum 7-8 ggr sen blinkar den två snabba blink sen 2 sek i mellan igen5-6 ggr. Sen lyser den upp allt i skärmen med 20-25 sek mellan rum oxå.
Har haft problem med ökande elförbrukning sen de nya mätarna kom. Dom har bytt en redan som slutatde lysa i displayen. Kan det vara så att lågenergi lampor och varvtalspumpar gör så det kan bli fel.
Nya bergvärmepumpen drar mindre än gamla luftpumparna och jag har en egen mätare till den så vad den drar har jag sten koll på.
Problemet är hushållselen som pendlar mycket mellan 18kwh till över 40 kwh per dygn utan någon rimlig förklaring. Det efter att jag räknat bort vp.
Självklart drar vi mer under den mörka tiden med fler lampor. Men detta kan skillja under samma yttre förutsättningar.
Har haft problem med ökande elförbrukning sen de nya mätarna kom. Dom har bytt en redan som slutatde lysa i displayen. Kan det vara så att lågenergi lampor och varvtalspumpar gör så det kan bli fel.
Nya bergvärmepumpen drar mindre än gamla luftpumparna och jag har en egen mätare till den så vad den drar har jag sten koll på.
Problemet är hushållselen som pendlar mycket mellan 18kwh till över 40 kwh per dygn utan någon rimlig förklaring. Det efter att jag räknat bort vp.
Självklart drar vi mer under den mörka tiden med fler lampor. Men detta kan skillja under samma yttre förutsättningar.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 946 inlägg
Ja, jag har för mig någon sa här på forumet nyligen att de nya mätarna är duktigare på att mäta reaktiv effekt. Så många lågenergilampor kan ge högre förbrukning än med de gamla mätarna.
Att den blinkar till snabbare nån gång då och då låter inte som något fel.
Att den blinkar till snabbare nån gång då och då låter inte som något fel.
Privatkunder ska väl enbart debiteras för aktiv effekt men inte reaktiv effekt som bara pendlar fram och tillbaka till och från elnätet? Annars är angiven Watt på lågenergilampor ett sätt att lura konsumenter.
Har varit i diskusion med elbolaget ända sedan den första mätaren gick sönder. Dom säger att det inte är något fel utan det kan bli så men över tid så blir det rätt.
Kan någon svara på hur det kan vara 0kwh ena dygnet och tex 40kwh nästa på den data som jag kan ladda ner från nätet. Hur jämnar den ut det över året?
Jag förstår inte detta med reaktiv förbrukning. Jag vill bara betala för det jag använder och inget annat. Kan någon förklara begripligt.
Tycker att jag gör vad jag kan för att få ner elförbrukningen men ändå minskar inte kwh med önskad fart. Känns som elmätaren mäter onödigt högt, men hur kan man kolla den utan att elbolaget vet att jag gör det?
Jag har fått två gamla mätare (den som dom hade innan) en sitter vid vp och mäter korekt enligt vad den ska dra enligt tillverkaren. Kanske ska jag montera in den andra paralelt med den nya. Men om den visar något annat kommer nog elbolaget att säga att den är dålig.
Kan någon svara på hur det kan vara 0kwh ena dygnet och tex 40kwh nästa på den data som jag kan ladda ner från nätet. Hur jämnar den ut det över året?
Jag förstår inte detta med reaktiv förbrukning. Jag vill bara betala för det jag använder och inget annat. Kan någon förklara begripligt.
Tycker att jag gör vad jag kan för att få ner elförbrukningen men ändå minskar inte kwh med önskad fart. Känns som elmätaren mäter onödigt högt, men hur kan man kolla den utan att elbolaget vet att jag gör det?
Jag har fått två gamla mätare (den som dom hade innan) en sitter vid vp och mäter korekt enligt vad den ska dra enligt tillverkaren. Kanske ska jag montera in den andra paralelt med den nya. Men om den visar något annat kommer nog elbolaget att säga att den är dålig.
Är du säker på att den nya mäter fel kan du kräva att dom sätter dit en mätare som kontrollmäter, skulle det visa sig att du har sätt kostar det inget och dom byter mätare. Har du fel får du betala det som kontrollmätningen kostar, det brukar bli några tusenlappar.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 946 inlägg
Vad tycker du är en rimlig förbrukning då? 40 kWh ger en medelförbrukning på 1.7 kW under dygnet. Är det rimligt? Det låter mycket för enbart hushållsel, men vad ingår i den, VVB? Skulle hälften vara rimligt?
Att mätaren pendlar mellan så mycket som 0-40 kWh per dygn låter ju inte friskt. Det bör elbolaget kunna ge en bättre förklaring till.
Men om du skulle summera förbrukningen under en längre tidsperiod, 10-14 dagar - var hamnar du då? Det kanske blir en mer rimlig förbrukning trots allt.
Att kontrollera mätaren kanske går. Men utan en referensmätare måste du förlita dig på märkdatat hos de apparater du kopplar in, som gäller vid 230 V. Spänningen kan ju variera lite upp och ned beroende på grannen kör elsvetsen... Och det är dessutom ganska låga laster som du vill mäta - ett gäng lågenergilampor? Och det kan bli tidsödande: Säg att du belastar med 100 W. Om "pricken" på elmätaren blinkar med 1000 impulser per kWh så ska det gå 36 s mellan blinkningarna för 100 W. Det kan ändå gå att få en fingervisning.
Reaktiv effekt förklaras bäst av wikipedia.
Den uppstår vid alla laster som inte drar ström samtidigt med spänningens variationer.
Resultatet blir en skenbar effekt (S = P / cos φ eller S = √(P² + Q²) ), eller mer konkret en ström i nätet I = S / U som alltså är högre än vad som egentligen behövs (I = P / U).

Detta gillar inte elbolagen då deras nät måste dimensioneras för en onödigt hög ström, eller att dom måste kompensera fasvridningen med stora kondensatorbatterier. Riktigt stora förbrukare som industrier mm får därför betala för den reaktiva effekten också, men inte privatpersoner. Du ska bara betala för en aktiva effekten P. Men hur bra elmätarna är här vet man ju inte, speciellt vid låga laster.
Att mätaren pendlar mellan så mycket som 0-40 kWh per dygn låter ju inte friskt. Det bör elbolaget kunna ge en bättre förklaring till.
Men om du skulle summera förbrukningen under en längre tidsperiod, 10-14 dagar - var hamnar du då? Det kanske blir en mer rimlig förbrukning trots allt.
Att kontrollera mätaren kanske går. Men utan en referensmätare måste du förlita dig på märkdatat hos de apparater du kopplar in, som gäller vid 230 V. Spänningen kan ju variera lite upp och ned beroende på grannen kör elsvetsen... Och det är dessutom ganska låga laster som du vill mäta - ett gäng lågenergilampor? Och det kan bli tidsödande: Säg att du belastar med 100 W. Om "pricken" på elmätaren blinkar med 1000 impulser per kWh så ska det gå 36 s mellan blinkningarna för 100 W. Det kan ändå gå att få en fingervisning.
Reaktiv effekt förklaras bäst av wikipedia.
Den uppstår vid alla laster som inte drar ström samtidigt med spänningens variationer.
Resultatet blir en skenbar effekt (S = P / cos φ eller S = √(P² + Q²) ), eller mer konkret en ström i nätet I = S / U som alltså är högre än vad som egentligen behövs (I = P / U).
Detta gillar inte elbolagen då deras nät måste dimensioneras för en onödigt hög ström, eller att dom måste kompensera fasvridningen med stora kondensatorbatterier. Riktigt stora förbrukare som industrier mm får därför betala för den reaktiva effekten också, men inte privatpersoner. Du ska bara betala för en aktiva effekten P. Men hur bra elmätarna är här vet man ju inte, speciellt vid låga laster.
Jag är sista änden på kabeln. Problemen har ökat sen det blev fler nya hus inkopplade på samma kabel.Kan det störa min mätare? Jag ska räkna och jämföra ett par dagar detta året med före gående.
Att jag förbrukar el har jag inga problem med men när mina åtgärder inte resulterar i minskad förbrukning så blir jag lite frustrerad. Läser om familjer som drar betydligt mindre än våran. Och då menar jag hushålls el ingen värme eller varmvatten det mäter jag separat. 2 vuxna 2 tonåringar 1 hund som äter,städar, tvättar mm. När vi inte är hemma så drar huset ganska exact 25kwh per dygn ( semester). Frysar, lampor, apparater mm. Är det normalt? Vissa dagar när vi är hemma så drar vi mindre kanske 20kwh. Blir helt knasig på detta:S.
Att jag förbrukar el har jag inga problem med men när mina åtgärder inte resulterar i minskad förbrukning så blir jag lite frustrerad. Läser om familjer som drar betydligt mindre än våran. Och då menar jag hushålls el ingen värme eller varmvatten det mäter jag separat. 2 vuxna 2 tonåringar 1 hund som äter,städar, tvättar mm. När vi inte är hemma så drar huset ganska exact 25kwh per dygn ( semester). Frysar, lampor, apparater mm. Är det normalt? Vissa dagar när vi är hemma så drar vi mindre kanske 20kwh. Blir helt knasig på detta:S.
Låter inte bra.. dags att kolla upp eventuella energitjuvar. bryt säkringarna en efter en och kolla blinkningarna på mätaren är ett sätt. Finns flera trådar om detta, som bl.a. handlar om där lägenheter har blandats ihop fel på mätarna, grannens hönshus(!) som är "tjuvkopplat" på någon annans mätare, hydroforpumpar som går dygnet runt m.m.
Moderator
· Stockholm
· 57 906 inlägg
Du skriver att du mäter Vp separat, och dra bort denna energi för att få frma hur mycket hushållsel du drar.
HUR mäter du VP, kan det vara den mätaren som mäter fel?
HUR mäter du VP, kan det vara den mätaren som mäter fel?
Vad blir din förbrukning per dygn om du kollar på en hel månad?
Stämmer det som mätaren visar med det som du ser på internet?
Ett problem med att sampla mätdata är ju att om man tar ett fåtal sample så får man i regel en ganska hackig kurva. Risken är ju då att det kan skilja väldigt mycket mellan två dygn.
Är det någon som vet hur de moderna mätarna mäter effekten? I de äldre mekaniska var det ju en ström och spänningsspole om jag minns rätt.
Om man i nya mätare samplar ström och spänning och räkar fram effekten kan man ju få kraftiga toppar och dalar. Räknar man ut ett medelvärde av detta under lång tid, borde man dock hamna rätt.
Förr fanns det något som hette "varaktighetsmätatare" som visade på olika räkneverk under hur lång tid man förbrukat olika mängder energi. Tror dessa användes främst inom kraftdistribution och storindustri.
Stämmer det som mätaren visar med det som du ser på internet?
Ett problem med att sampla mätdata är ju att om man tar ett fåtal sample så får man i regel en ganska hackig kurva. Risken är ju då att det kan skilja väldigt mycket mellan två dygn.
Är det någon som vet hur de moderna mätarna mäter effekten? I de äldre mekaniska var det ju en ström och spänningsspole om jag minns rätt.
Om man i nya mätare samplar ström och spänning och räkar fram effekten kan man ju få kraftiga toppar och dalar. Räknar man ut ett medelvärde av detta under lång tid, borde man dock hamna rätt.
Förr fanns det något som hette "varaktighetsmätatare" som visade på olika räkneverk under hur lång tid man förbrukat olika mängder energi. Tror dessa användes främst inom kraftdistribution och storindustri.
Mätaren till Vp fungerar antal drifttimmar x vad den ska dra enligt Nibe = summa på mätare. Detta har stämt nästan exakt sedan installationen i höstas.
Som jag skrivit tidigare så blinkar min mätare ojämt och tänder upp allting varje 20-25 sek intervall. Mycket svårt att räkna då.
Mitt hus ligger i änden på nedgrävd kabel närmsta granne ligger 300m nedströms på samma matning. Enligt elbolaget kan det inte påverka min mätare. Ska man tro på det. Känns lite som att fråga räven som vaktar hönsen om det fungerar.
Ska dra fram lite statestik och skriva här så får ni ha synpunkter.
Som jag skrivit tidigare så blinkar min mätare ojämt och tänder upp allting varje 20-25 sek intervall. Mycket svårt att räkna då.
Mitt hus ligger i änden på nedgrävd kabel närmsta granne ligger 300m nedströms på samma matning. Enligt elbolaget kan det inte påverka min mätare. Ska man tro på det. Känns lite som att fråga räven som vaktar hönsen om det fungerar.
Ska dra fram lite statestik och skriva här så får ni ha synpunkter.
Du ha ju en gammal mätare montera den mellan mätaren och ( före) centralen det är lätt gjort, så kan du ju kolla. Vill du inte göra det själv så ta hjälp av en elektriker det tar honom kanske en timme att fixa + resan.
Moderator
· Stockholm
· 57 906 inlägg
Låter som en väldigt osäker metod att mäta VP förbrukningen. Förbrukningen i en värmepump påverkas ganska krafigt både av temp. på inkommande Brine och av diff temperaturen mellan framledning och retur ledningen till radiatorsystemet.
