Håller på att installera en Lunna teknik lvvp som ska kopplas mot en ackumulatortank.

Funderar på att fixa frysskyddet så att en c-pump får kraft ifrån en UPS vid strömavbrott.
Det lär ju ta några timmar innan acken är så kall att det fryser ute i värmepumpen.

Finns 2 vägar att gå
- en väg är att sätta en separat enkel c-pump på returen ifrån acken som får sin matning via UPS & ett relä som sluter vid strömavbrott
-den andra vägen är att ge c-pumpen i lvvp "backström" via UPS, också via relä som sluter vid strömavbrott.

Alternativ 2 kräver ju att man har arbetsbrytare ute vid lvvp som bryter BÅDE ordinarie matning & UPS-matning.
Är alternativ 2 överhuvudtaget "lagligt" ur säkerhetssynpunkt?
Riskerar man att skada kretskort eller nåt annat i alternativ 2?
Anledningen till att jag funderar på alternativ 2 är bara för "kan man göra så?".

Diagram som visar installation av Lunna luft/vattenvärmepump kopplad till ackumulatortank. Markeringar för inbyggd och extra cirkulationspump.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Hm... Det beror väl på hur cirkpumpen är kopplad i utedelen? Hur den får matning och hur den styrs etc. Men generellt skulle jag tro att ja, du lär göra konstiga saker med kretskortet i din lvvp om du helt plötsligt börjar backmata pumpen. Oavsett hur är ju pumpen kopplad till kretskortet på något sätt.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.