Hej Har en varmisolerad kattvind där vattenrören frusit när det var -16C ute, ställde en termometer precis innanför inspektionsluckan och den visade några minus grader. Gaveln på kattvinden verkar oisolerad, skall det vara så, eller är det medvetet för att få ventilation??
Husägare
· Småländska höglandet
· 4 046 inlägg
När det är kallt ute räcker det inte att ett utrymme är isolerat, det behöver värmas upp också, om än bara till några plusgrader.
Claes Sörmland
Medlem
· Sörmland och stan
· 25 152 inlägg
Claes Sörmland
Medlem
- Sörmland och stan
- 25 152 inlägg
Man kanske vara missade att isolera gaveln till kattvinden i så fall?MagnusHass2 skrev:
Det finns ju ingen logik i att isolera kattvinden och sen lämna det oisolerat på en yta.
Förslag på åtgäeder:
1. Isolera gavel i kattvinden.
2. Se till att mer värme från huset tar sig ut i kattvinden. T ex ta upp hål mot rummet eller sätt in en värmare i kattvinden. Med värmare menar jag en lågtemperaturvärmare typ ett oljefyllt element. Denna plats är ingen plats man vill ha heta exponerade glödtrådar och fläktar i. Brandrisken!!!
Konstigt att denna oisolerade venttrumma i plåt inte tillför tillräckligt med värme till kattvinden. Någon förklaring?
isoleringen sitter ju vid yttervägg och då borde väl kattvinden värmas genom tunna väggen mellan kattvind och innerrum, därav frågan varför gaveln saknar isolering…SågspånPappspikEternit skrev:
Precis så tänkte jag, isolera gaveln och sätta ventilationsgaller eller ha inspektionsluckan på glänt som sitter i en klädkammare ”walk in closet”Claes Sörmland skrev:Man kanske vara missade att isolera gaveln till kattvinden i så fall?
Det finns ju ingen logik i att isolera kattvinden och sen lämna det oisolerat på en yta.
Förslag på åtgäeder:
1. Isolera gavel i kattvinden.
2. Se till att mer värme från huset tar sig ut i kattvinden. T ex ta upp hål mot rummet eller sätt in en värmare i kattvinden. Med värmare menar jag en lågtemperaturvärmare typ ett oljefyllt element. Denna plats är ingen plats man vill ha heta exponerade glödtrådar och fläktar i. Brandrisken!!!
Konstigt att denna oisolerade venttrumma i plåt inte tillför tillräckligt med värme till kattvinden. Någon förklaring?
[bild]
Claes Sörmland
Medlem
· Sörmland och stan
· 25 152 inlägg
Claes Sörmland
Medlem
- Sörmland och stan
- 25 152 inlägg
Att isolera gavlarna är ju lyckligtvis snabbt gjort. Ett besök på närmsta bygglada, lite pill med en kniv och måttband/tumstock och sen är saken biff! Söndagen är räddad för en byggahusare!