Hej
Bakgrund: luft/vatten, 2 rörs system, 1.5 plan med källare
är igång med att injustera flödet på mina radiatorer. Men när jag stryper dom varmaste elementen så ökar framledningen på värmepumpen?
innan justering: utomhus temp 8grader, 40 framledning 32 retur
efter justering: utomhus temp 8 grader 46 framledning 35 retur
Varför händer detta, är de normalt? Dom strypta elementen fortsätter vara varmast. Strypt cirka 1 varv av 3.5 varv
Enligt min värmekurva ska den ge ca 40 vid 8grader. Alla termostat är bortmonterade
Bakgrund: luft/vatten, 2 rörs system, 1.5 plan med källare
är igång med att injustera flödet på mina radiatorer. Men när jag stryper dom varmaste elementen så ökar framledningen på värmepumpen?
innan justering: utomhus temp 8grader, 40 framledning 32 retur
efter justering: utomhus temp 8 grader 46 framledning 35 retur
Varför händer detta, är de normalt? Dom strypta elementen fortsätter vara varmast. Strypt cirka 1 varv av 3.5 varv
Enligt min värmekurva ska den ge ca 40 vid 8grader. Alla termostat är bortmonterade
Antar att det inte finns någon innegivare till värmepumpen.
Kan vara så att värmepumpen tycker att returen är "för kall" eller att flödet blir "för lågt".
Istället för att strypa flödet på de radiatorer som är varmast så är det bättre att öppna de som är kallast, om inte ventilerna
Kan vara så att värmepumpen tycker att returen är "för kall" eller att flödet blir "för lågt".
Istället för att strypa flödet på de radiatorer som är varmast så är det bättre att öppna de som är kallast, om inte ventilerna
Demmpa skrev:
Precis. Ingen innegivare finns inkopplad! Jag har också tänkt att värmepumpen reagerar på kall retur/flödet.
Grejen är att alla ventiler är fullt öppna överallt. Drog en slutsats att dom varmaste elementen har rör närmst pannan och därför behövs strypas.
ska göra ett test imorgon att strypa via termostaten istället för i ventilen och se vad som händer.
Demmpa skrev:
Termostaterna har varit bortplockade över 1 vecka. Har inte satt tillbaka dom alls någonstans.
huset är gammalt, element bytade. De känns som de inte går att använda sig av kv. Jag har använt nyckel och räknat varv jag skruvat.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Har du kollat hur mycket temperaturen varierar över tid? En VP som värmer vattnet direkt och inte jobbar mot en tank ger inte alltid så stabil temperatur på framledningen, tempen kan svänga flera grader både över och under inställt värde.
Bilden visar framledningstemperatur i vår frånluftsvärmepump, avfrostningar och varmvattenproduktion gör att framledningen sjunker, däremellan jobbar pumpen ikapp och tempen går över inställt värde. Men medeltemperatur är hyffsat rätt.
Ser det ut liknande hos dig kan du inte kolla på ett enstaka värde utan måste se över tid om du får den temperatur du vill ha.
jag kollar appen i telefonen ca 30-40ggr om dagen. Den ger alltid jämn värme. 6 grader mer i framledning när jag justerat så är de något märkligt. Kurvan ska ge ca 40 vid 8 grader utomhus. Konstigt också att elementet jag justera ned mest blev varmast av alla element.H hakfre skrev:[bild]
Har du kollat hur mycket temperaturen varierar över tid? En VP som värmer vattnet direkt och inte jobbar mot en tank ger inte alltid så stabil temperatur på framledningen, tempen kan svänga flera grader både över och under inställt värde.
Bilden visar framledningstemperatur i vår frånluftsvärmepump, avfrostningar och varmvattenproduktion gör att framledningen sjunker, däremellan jobbar pumpen ikapp och tempen går över inställt värde. Men medeltemperatur är hyffsat rätt.
Ser det ut liknande hos dig kan du inte kolla på ett enstaka värde utan måste se över tid om du får den temperatur du vill ha.
Började om med justeringen
65kvm golvvärme på ovanvåningen
8 radiatorer på entréplan
9 radiatorer i källaren
Försöker justera in 3 element på entréplan och 5 element i källaren som är mycket varmare än de andra.
Alla termostat är bortplockade och flödet i alla ventiler är fullt öppna på alla radiatorer.
På de 8 elementen stängde jag helt och öppnade upp 2 varv med justeringsnyckel.
Innan justering va utetemp 7. Gav framledning 41 retur 33. 9 timmar efter justering så var siffrorna samma. Vilket stämmer med värmekurvan.
7 av elementen va fortfarande för varma. Dessa stängde jag helt och öppnade upp 1.5 varv istället.
40 minuter senare ligger framledning på 25, retur 27.
Ytterligare 40 minuter senare ligger framledning på 46, retur 33
Tänkte låta de vara och se om de kommer tillbaks till vanliga värdet. Men det är precis som pumpen startar om? Eller vad händer.
edit: ökade cirkpump från 1 till 2 på golvvärmen för att se om de blir någon skillnad
65kvm golvvärme på ovanvåningen
8 radiatorer på entréplan
9 radiatorer i källaren
Försöker justera in 3 element på entréplan och 5 element i källaren som är mycket varmare än de andra.
Alla termostat är bortplockade och flödet i alla ventiler är fullt öppna på alla radiatorer.
På de 8 elementen stängde jag helt och öppnade upp 2 varv med justeringsnyckel.
Innan justering va utetemp 7. Gav framledning 41 retur 33. 9 timmar efter justering så var siffrorna samma. Vilket stämmer med värmekurvan.
7 av elementen va fortfarande för varma. Dessa stängde jag helt och öppnade upp 1.5 varv istället.
40 minuter senare ligger framledning på 25, retur 27.
Ytterligare 40 minuter senare ligger framledning på 46, retur 33
Tänkte låta de vara och se om de kommer tillbaks till vanliga värdet. Men det är precis som pumpen startar om? Eller vad händer.
edit: ökade cirkpump från 1 till 2 på golvvärmen för att se om de blir någon skillnad
Redigerat:
H hakfre skrev:[bild]
Har du kollat hur mycket temperaturen varierar över tid? En VP som värmer vattnet direkt och inte jobbar mot en tank ger inte alltid så stabil temperatur på framledningen, tempen kan svänga flera grader både över och under inställt värde.
Bilden visar framledningstemperatur i vår frånluftsvärmepump, avfrostningar och varmvattenproduktion gör att framledningen sjunker, däremellan jobbar pumpen ikapp och tempen går över inställt värde. Men medeltemperatur är hyffsat rätt.
Ser det ut liknande hos dig kan du inte kolla på ett enstaka värde utan måste se över tid om du får den temperatur du vill ha.
Började tänka på ditt svar igår. Och fick en bra tankeställare. Ströp jag flödet på ett par element gick pannan ner 25grader i framledning för att sen öka upp till 46-47 grader(några grader för varmt) för att sen ytterligare sjunka och lägga sig rätt! Har kunnat fortsätta justeringen med goda resultat.
Klicka här för att svara
Liknande trådar
-
Rörmokaren vill bila upp min avloppsbrunn. Klarar sig golvvärmen?
Badrum -
Rörmokare vill dra sig ur offerten, är det lagligt?
Hantverkare -
Trasig laddomat? - rören kokar
Värme allmänt -
Är blandaren trasig eller kan det vara nå annat som spökar?
Vatten & Avlopp -
Ljud från frånluftsvärmepump förökar sig via ventilationsrören - varför?
Värme allmänt
