Felmonterad shunt

  1. L
    Medlem Nivå 5
    Jag har kollat och funderat över min nya bivalenta shunts placering. Enligt ESBE ska den billigaste energin (Dvs det lägsta uttaget på tanken) in på 1;an och det övre uttaget in på 2:an - jag tror mina rörisar har gjort fel och vänt på dessa. Kan någon kunnig verifiera om det är korrekt eller fel...
     
  2. M
    Medlem Nivå 12
    svårt att se på bilden men det är som du säger 1 ska gå in på mitten av tanken.
     
  3. E
    Medlem · Nivå 12
    ja det ser inte riktigt ut. och elpatronplaceringen? som sagt svårt att se
     
  4. L
    Medlem Nivå 5
    Som jag misstänkte... På bilden är 1:an uppåt och tvåan åt vänster.
    Elpatronplaceringen... lite väl högt (eller var det något annat du menade?) - Kan inte riktigt tappa upp ett fullt bad på bara elen...
     
  5. R
    Medlem · Nivå 10
    Rördragningen runt shunten påminner ju om ett hakkors!
    Säg det till rörisen och be honom göra om av den anledningen också!
    :)
     
  6. FrittDrag_II
    Medlem · Nivå 10
    Skulle röris inte tro dig så visa honom installationsanvisningen Anvisning-PDF.
    Tyvärr har han säkert antagit hur ventilen fungerar och inte läst instruktionen.
     
  7. E
    Medlem · Nivå 12
    Om det nedre gröna handtaget är inlopp för returen från radiatorerna så skall det flyttas ner till en lägre punkt än det nedre uttaget för värme.I så fall sitter även elpatronen ok (lite beroende på vad du har för annan värmekälla dockad till tanken)
     
  8. L
    Medlem Nivå 5
    exerg

    Den nedre gröna kranen är radiatorreturen, men den går inte in i tanken där - den går in längst ner i den bortersta av 3 tankar. Har inte haft igång systemet mer än ett par dar och eldade för första fången i helgen. Tycker jag inte får det att snurra perfekt... Tänker mig att dra en möjlig retur direkt till tekniktanken (för att kunna slå av de andra vid el- och solfångardrift)