Har installerat esbe shuntautomatik crb 122 med trådlös rumsenhet
Ändrar jag inne tempen så reagerar inte shunten.
Skall enheter paras? Signal symbol har jag både på shunt och rumsenheten.
Vad kan felet bero på?
 
Ja, dem ska parkopplas.

Har du ställt max respektive lägst tillåtna temperatur? Håll inne antingen stora hjulet på fjärrkontrollen, eller lilla fjutthjulet på shuntmotorn till det börjar blinka. Fabriksinställningarna har jag för mig är min: 5, max: 50.
 
Tack för infon.
Nu fungerar allt som det skall.
 
  • Gilla
Berrrnt
  • Laddar…
V Vardagsrum skrev:
Ja, dem ska parkopplas.

Har du ställt max respektive lägst tillåtna temperatur? Håll inne antingen stora hjulet på fjärrkontrollen, eller lilla fjutthjulet på shuntmotorn till det börjar blinka. Fabriksinställningarna har jag för mig är min: 5, max: 50.
Gammal tråd, men jag jag har ett problem med samma utrustning som trådskaparen.
Får ingen kontakt mellan ställdonet och min rumsenhet. Själva radio-ikonen blinkar på rumshenheten.
Har du någon lösning på detta?
 