Hej, det finns många trådar men jag önskar enbart lite övergripande råd och tips.
Förutsättningar:
Ca 130 meter lång kabel
Inga stora belastningsfall 2000 watt. Lampa, borrmaskin typ.
Är blandad terräng med jord och berg. Kan inte grävas ner hela vägen.

Tänker att 5×6mm jordkabel är bra val?
Fastsättning berg med lämpligt skydd?
En central, enkel vid bryggan?

Någon som gjort något liknande och kan lägga upp bild?

Arbetet kommer att utföras av behörig elektriker. Men jag skulle vilja få en uppfattning om kostnad och upplägg

Mvh
 
Man behöver räkna på kabellängden. Beror på förimpedansen vid elmätaren men med 3×10 A (3×2300 W) säkringar och 5G6-kabel borde det absolut gå bra. Man kan fråga elnätsägaren om förimpedansen eller mäta upp den själv innan. Finns special kabelskyddsrör som kan ligga på berg. Tänk på att ordna med markägarens tillstånd om inte allt är på din egen mark.
 
Tack. Marken äger jag
 
A
Ja minst 6 mm2 för den längden för att klara spänningsfallet. Då har du något att utgå ifrån.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.