Dimensionering golvvärme
Har precis fått stommen till en tillbyggnad rest på ca 33kvm i 2 plan.
Planen är att ha golvvärme både på under och övervåning.
Hur nogrann behöver man vara vid dimensioneringen eller är det bara att köpa 2 st golvvärmepaket för 33kvm från valfritt hemsida? Elleer en stor på övervåningen och dra ner slangar, antar att det är enklast med tanke på ev avluftning?
Planen är att ha golvvärme både på under och övervåning.
Hur nogrann behöver man vara vid dimensioneringen eller är det bara att köpa 2 st golvvärmepaket för 33kvm från valfritt hemsida? Elleer en stor på övervåningen och dra ner slangar, antar att det är enklast med tanke på ev avluftning?
Men det är sannolikt så pass lika att det funkar med en shuntgrupp.
Betyder det att jag borde ha 2 olika shuntgrupper om jag ville kunna reglera över/undervåning olika?
Med tumregeln 50W/m2 blir det max 90m per slinga vilket borde resultera i 2 slingor per shuntgrupp?
Tänker jag rätt då?
Med tumregeln 50W/m2 blir det max 90m per slinga vilket borde resultera i 2 slingor per shuntgrupp?
Tänker jag rätt då?
Ofta har man ju dessutom termostater på slingorna. Jag tror att det funkar bra med en shunt grupp och termostater.