Jag bygger pool och ska beställa elmaterialet till den undercentral som ska betjäna poolen och några uttag för belysning kring poolområdet.

Undercentralen kommer att vara placerad i ett teknikutrymme bredvid poolen

Nu behöver jag hjälp och tips kring den planerade installationen vad ska jag passa på att installera när jag ändå har elektrikern här.

Hur ser dimensioneringen ut för er som kan räkna på det? Avståndet mellan central och pool är 20-25m.
matningen blir förlagd i 50mm kabelrör i mark.

Jag hade hoppats på att klara mig på 5G2,5mm.

Det blir i nuläget inga 3-fas förbrukare.

All inkoppling kommer att ske av behörig elektriker.

Hur hade ni gjort?
 
  • Tabell med elektriska specifikationer för byggprojekt med pool, inklusive produktnamn, placering och effektkrav.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
Tomtom79
  • Laddar…
Skulle själv dragit fram 6mm2 för att kunna utveckla altanen med mer förbrukare i framtiden.
 
Hur tänker du värma poolen, utan trefas?
 
B
H hempularen skrev:
Hur tänker du värma poolen, utan trefas?
Ser ut att vara en enfas poolvärmepump
 
macgunde macgunde skrev:
Skulle själv dragit fram 6mm2 för att kunna utveckla altanen med mer förbrukare i framtiden.
Jag har funderat i de banorna men det kommer ett uterum i anslutning till huset med separat matning så då blir det inte fler förbrukare runt poolområdet.

Har du räknat utifrån mina förbrukare bortsett från framtida behov när du säger 6mm2? Hur nära Belastningsgränsen ligger jag på 2,5mm2 för att klara mig på det? Ändå en viss prisskillnad på 2,5 och 6
 
Inte räknat, om du inte ska ha mer och ha egen matning till uterummet så blir det en annan sak. Kanske kan räcka med 2,5m2 då.
 
Någon som kan matten för att beräkna hur hårt kabeln är belastad?

för 25m kabel
5G2,5mm resp 5G6mm samt gränsvärden för spänningsfall

största beräknade last/fas är 2300w men kolla gärna bilden i inlägg 1
 
tommib
Ladda ner eldim och "räkna" själv. Sök här på forumet så kommer du hitta det.
 
  • Gilla
Pen
  • Laddar…
L Lanson skrev:
Hur ser dimensioneringen ut för er som kan räkna på det? Avståndet mellan central och pool är 20-25m.
För att kunna besvara frågan krävs uppgift om förimpedans i matande punkt.
Men har du ett normalt starkt elnät som matar ditt hus så kan man tumregelmässigt säga att 1.5 mm² räcker för detta avstånd och belastning. Så 2.5 mm² ger lite marginal.
macgunde macgunde skrev:
Skulle själv dragit fram 6mm2 för att kunna utveckla altanen med mer förbrukare i framtiden.
6 mm² stöder uppemot 24 kW. Vad på altanen tänker du belasta med så mycket? En elbil? Hade TS sagt 250 m istället för 25 meter så hade kanske 6 mm² behövts.
 
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
För att kunna besvara frågan krävs uppgift om förimpedans i matande punkt.
Men har du ett normalt starkt elnät som matar ditt hus så kan man tumregelmässigt säga att 1.5 mm² räcker för detta avstånd och belastning. Så 2.5 mm² ger lite marginal.

6 mm² stöder uppemot 24 kW. Vad på altanen tänker du belasta med så mycket? En elbil? Hade TS sagt 250 m istället för 25 meter så hade kanske 6 mm² behövts.
för en relativt liten kostnad enligt mig så får TS ett utbyggbart nät för framtida belastningar. Hur tomten ser ut vet jag ej, men för enbart poolen är det såklart overkill.

Nu kom det fram att TS skulle ta fram egen matning till altanen och inte har behov att dra fram en överdimensionerad kabel.
 
Tack för alla svar!
Ju mer jag läser på och frågar lutar det åt att 2,5mm blir lagom i detta fallet.

Jag har några komponenter sedan tidigare och vill såklart använda dem till denna installationen om det är rätt grejer.

Vilka av dessa är utdaterade eller olämpliga av annan anledning? Är de av rätt dimension för det jag ska få installerat?
 
  • Elektriska komponenter för installation inklusive säkringar och en jordfelsbrytare på en mörk bakgrund.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Behåll huvudbrytaren
 
  • Gilla
Johan456 och 1 till
  • Laddar…
U Uffe A skrev:
Behåll huvudbrytaren
vad är det för fel på de andra?
 
Lite lägre kvalitet
 
L Lanson skrev:
vad är det för fel på de andra?
Gillar inte Malmbergs normapparater
AEG JFB är säkert ok
PSA:n är på 25 A
Den är en säkring och JFB kombinerad
Blanda normapparater hej vilt i en central vittnar om dåligt hempul
Var inte dumsnål i det här fallet :cool:
 
  • Gilla
BSOD och 1 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.