Jag har nyligen hört sägas att om man placerar in en duschkabin i ett utrymme. Så räknas utrymmet fortfarande som torrt (ur elsäkerhetsmässigt avseende). Alltså kan man utanför duschkabinen, ha vanliga (icke våtutrymmesanpassede) elinstallationer.

Är detta sant?
 
När det gäller duschkabiner finns inget angivet i elinstallationsreglerna, utan det är tillverkaren som bestämmer detta..
 
Tillverkaren av duschkabinen?
 
Ja, men det skulle förvåna mig om det stod något om det...
I dom gamla reglerna (Gula boken 1999:5) fanns det speciella lättnader i kraven för just förtillverkade duschkabiner. Det framgår inte tydligt, men det verkar som om området bortanför 0.6 meter från duschkabinen betraktades som torrt.
I SS 436 40 00 står ingenting om duschkabiner.
 
I blåboken så gällde det andra utrymmen än badrum.
Tex om du sätter en duschkabin i ett lagerutrymme för att kunna ta en dusch efter jobb..
I badrum så gällde dock reglerna som vanligt.. för där räkna man med att duschkabinen kunde komma och tas bort och en vanlig dusch sättas in.

Så här står det:

701.1 Omfattning
Föreskrifterna i detta avsnitt gäller för elektriska installationer i utrymme med badkareller dusch. För förtillverkad duschkabin, med eget uppsamlingssystem och avlopp, uppställd i annat utrymme än badrum eller duschrum gäller föreskrifterna i 701.7 b.
b. Installationsströmställare och uttag skall vara placerade minst 0,6 m från öppningen på en förtillverkad duschkabin.

Detta gällde alltså blåboken.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.