2 241 läst ·
20 svar
2k läst
20 svar
Danfoss ecl110 reglerventil
Den sitter där uppe precis efter växlaren. Kanske är ett dumt ställe? Men känns som original placering.J jonaserik skrev:OK då är det kanske något rackartyg med framledningsgivaren. den ska sitta på utgående värmerör till huset.
Sitter den som den ska, fast på röret. Normalt ska en sådan sitta ca 50 cm från cirkpump och shunt, så flödet kan blanda sig ordentligt. Leta reda på den, kanske inte helt frisk. Du kan testa den, genom att kyla den med is från frysen ( men inte dränka den i vatten ) och värma den med hårtorken, samt se hur tempen är på displayen, gör det några ggr, för att se om det blir lika värden varje gång. Den kan vara instabil. Krabban kommer att komma tillbaka vid testet.
Du har en FJV och då är det hetvatten som går igenom växlaren och ska värma systemvattnet till inställd nivå. Har du servicavtal med FJV-bolaget, brukar vara så i bland. Någonstans klickar det med regleringen. Ett test till, det gär säkert att ställa in för manuell reglering, har du provat det. Då kan det bli att du kör ut ca 55 C och det kommer tillbaka ca 40 C. Om inte huset äter upp värmen, kommer returen att öka och fram kommr att stiga och fyllas på till nästan samma nivå som inkommande FJV - temp är, efter några vändor genom huset. Men prova kan man göra.
Tänkte på en sak till, hur ser tempen ut på inkommnde FJV, flukterar den med eller. Det sitter ett filter på FJV och troligtvis finns en baypass i centralen, den är för att hålla FJV på på ett konstant flöde för att inte kallna ner.
Ta och kör ventilen från ändläge till ändläge och ta gångtiden.T Tubbe92 skrev:
AMV150 har en gångtid på 24 s/mm, 5 mm slaglängd.
24*5=120s
Kurvlutningen justeras om rumstemperaturen ändras när utetemperaturen ändras.T Tubbe92 skrev:
Parallellförskjutningen justeras om rumstemperaturen är konstant hög/låg oberoende utetemperaturen.
Vår framledningsgivare sitter knappt 1 dm från utgången på värmeväxlaren å ca 1,5 dm innan pumpen, har väldigt stabil framledningstemperatur.J jonaserik skrev:
@Tubbe92 har du rumsgivare inkopplad?
Vilka tempväden har du?
Just nu har vi:
Akt T ute 7⁰
Ack T ute 11⁰
Akt T rum 21⁰
Önsk T rum 21⁰
Akt T till 37⁰
Önsk T till 36⁰
Akt T ret 27⁰
Begr T ret 40⁰
Ja, vi har alla fyra givarna inkopplade.
Vi har AMV10 motor (14 s/mm, 5 mm slaglängd) & VS2 ventil, har ändrat gångtiden från 35 s till 70 s, kan inte säga om det blev lugnare gång efter än innan eftersom vi redan innan hade lugn gång.
Vår cirkulationspump (Grundfos Alpha 2) går just nu på nästan lägsta hastigheten, kör med dynamisk hastighet.
Jag har varken rum eller retur givare. Bara tillopp.Demmpa skrev:
Ta och kör ventilen från ändläge till ändläge och ta gångtiden.
AMV150 har en gångtid på 24 s/mm, 5 mm slaglängd.
24*5=120s
Kurvlutningen justeras om rumstemperaturen ändras när utetemperaturen ändras.
Parallellförskjutningen justeras om rumstemperaturen är konstant hög/låg oberoende utetemperaturen.
Vår framledningsgivare sitter knappt 1 dm från utgången på värmeväxlaren å ca 1,5 dm innan pumpen, har väldigt stabil framledningstemperatur.
@Tubbe92 har du rumsgivare inkopplad?
Vilka tempväden har du?
Just nu har vi:
Akt T ute 7⁰
Ack T ute 11⁰
Akt T rum 21⁰
Önsk T rum 21⁰
Akt T till 37⁰
Önsk T till 36⁰
Akt T ret 27⁰
Begr T ret 40⁰
Ja, vi har alla fyra givarna inkopplade.
Vi har AMV10 motor (14 s/mm, 5 mm slaglängd) & VS2 ventil, har ändrat gångtiden från 35 s till 70 s, kan inte säga om det blev lugnare gång efter än innan eftersom vi redan innan hade lugn gång.
Vår cirkulationspump (Grundfos Alpha 2) går just nu på nästan lägsta hastigheten, kör med dynamisk hastighet.
Borde inte den önskade tilloppstempen ändras beroende på kurvlutning? Jag sänkte till en kurva på 0,4 och den önskar ändå samma max temp.
Klicka här för att svara

