Hej!

Flyttade i somras in i ett hus från 2015, med en Nibe F750 med golvvärmen både uppe och nere. 194kvm.

Nu när det blivit lite kallare, -8 under kväll/natt, så händer konstiga grejer med värmepumpen när den gör varmvatten.

Igår hade jag den på normal (45/50 start/stopp), idag på ekonomi (40/45 start/stopp) med samma beteende:

Kompressorn jobbar på hög frekvens >100, elpatronen går på 1-2kW, efter några minuter så stannar kompress pga ”hög kond in”. Se bilder längst ned.

Jag förstår inte varför pannan kör på så hårt med ”VV. Laddärvärde” upp mot 55degC när ”VV. Laddbörvärde” är 48,5. Med resultat att kompressorn stannar..

Någon som vet hur detta funkar i pumpens styrsystem?

Tips på vad jag kan göra?
 
  • Display på en Nibe F750 värmepump som visar serviceinfo med olika temperaturer, inklusive hetgas, vätskeledning och kondensor.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Skärm på Nibe F750 värmepump visar servicemeny med temperaturvärden och kompressorens frekvens vid 109 Hz.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.