CTC VVB flippat ur?
Halloj!
Noterade just att det kom nära nog kokande vatten ur kranen. VVB'n ser lite buktande ut i fogarna, den är brännhet och det droppar extra mycket ur "spillröret". CTC 16 110 TU.
Skruvade ur propparna så länge innan nånting kokar över. Vill helst inte köpa en ny eftersom jag väntar på bergvärme. Har termostaten gått? Är termostaten utbytbar? Andra tips?
Mvh
Noterade just att det kom nära nog kokande vatten ur kranen. VVB'n ser lite buktande ut i fogarna, den är brännhet och det droppar extra mycket ur "spillröret". CTC 16 110 TU.
Skruvade ur propparna så länge innan nånting kokar över. Vill helst inte köpa en ny eftersom jag väntar på bergvärme. Har termostaten gått? Är termostaten utbytbar? Andra tips?
Mvh
Jo, överhettningsskyddet ska lösa ut om termostaten är trasig, vilket den är i detta fallet. Använd inte beredaren, speciellt inte om du tycker att "den buktar ut". Det kan vara risk för att den sprängs! Skruva inte i säkringarna igen!
Hör med firman som ska montera bergvärmeanläggningen om inte de har en begagnad beredare som de kan ställa dit provisoriskt.
Annars går termostaten att byta.
Hör med firman som ska montera bergvärmeanläggningen om inte de har en begagnad beredare som de kan ställa dit provisoriskt.
Annars går termostaten att byta.