Har bytt värmesystem och passade på att byta blandarventil som aldrig fungerat för oss. När jag kopplade in den nya blandaren (en esbe) slutar varmvatten rinna ur kranen och man måste ut och skruva på fullt åt endera hållet och då kommer det varmvatten ett tag. Jag har bytt ventil en gång bara för att utesluta att det var fel på den. Det går inte att ha ventilen på halft uppe för då försvinner vattnet på varmvattensidan direkt. Varför blir det så här??? Mvh Thomas
 
Krilleman
Har du kopplat in den rätt då??

Kallt på kallt, varmt på varmt, och blandat vatten åt rätt håll?

Sitter backventilen av patron-typ (ser ut som en stödhylsa) i rätt rör?
 
Japp. Helt enligt alla beskrivningar. Fattar inte varför den stryper vattnet helt på varmvattensidan? Inte en droppe vatten på full värme i kran.
 
Krilleman
Vilken blandningsventil har du köpt?

ESBE XXX?
 
ESBE med 35-60°C blandning. Sitter en plastratt i ändan.
 
Nu är man kanske lite sent ute, har ju ändå gått några månader, men bättre sent än aldrig.

Tycker ändå det låter som att den är felvänd, dvs att varmvattenporten och utloppsporten bytt plats med varandra. Det kan inte vara så att plastkåpan (den med etiketterna på) som sitter på ventilen sitter på fel håll? Den går att få bort med lite milt våld (om det är en VTA300), sen är det bara jämföra att den lilla ribban bredvid ventilens hals passar in i skåran på ventilkåpan. Sitter kåpan inte på rätt håll bör det dock synas utan att ta bort kåpan för då sitter kåpan lite snett.
 
Är det en symmetrisk eller osymmetrisk blandningsventil?
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.