W
Hej

Har ett golvvärmesystem där 3 av 6 ställdon plötsligt inte öppnar trots att rumstermostaterna står på max (nästan aldrig justerats). Inget behov av att ha ställdon eller rumstermostater så vill koppla bort dem. Ställdonen har inget snäppfäste eller någon liten dold låsmutter och går inte att gänga ur.

Frågan blir då, hur lossa dem så att det kan bli maxflöde igen, kallt 🥶Sugen på metallmuttern under dem men vill inte orsaka vattenläcka🙈

Tack på förhand
 
  • Sex ställdon på rör till golvvärmesystem, tre är problematiska. Rören är märkta med nummer och anslutna till en metallfördelare.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Vred på en rumstermostat från Danfoss, inställd mellan 20°C och 30°C.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Du är inne på rätt spår, det är den kromade muttern du ska skruva på.
 
W
Demmpa Demmpa skrev:
Du är inne på rätt spår, det är den kromade muttern du ska skruva på.
Tack! Arbetet utfört, mekigt att komma åt men nu är de ”stängda” borta och väntar in ett varmare klimat inomhus🙏🏾
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.