När jag kör högtryckstvätten från väggkontakten i vedboden så ryker ofta min 10A-säkring.
Har ju uppfattat det som direkt olämpligt att släppa på 16A när kablaget är 1,5 millimeters.
Men vad säger de kunniga om att öka till 13A?
Såg nu att det finns 13A-proppar som passar i 10A-botten.
Har ju uppfattat det som direkt olämpligt att släppa på 16A när kablaget är 1,5 millimeters.
Men vad säger de kunniga om att öka till 13A?
Såg nu att det finns 13A-proppar som passar i 10A-botten.
MultiMan
Medlem
· Västernorrland
· 7 542 inlägg
MultiMan
Medlem
- Västernorrland
- 7 542 inlägg
Det beror på kablaget fram till uttaget. Är det utanpåliggande kabel så går det ofta, men den får inte vara för lång och därmed att förimpedansen blir för hög. Då löser kanske inte säkringen som den ska och det kan bli farligt.
Vad är det för tvätt? Den kanske kräver 2,5 mm2 och 16 A.
Vad är det för tvätt? Den kanske kräver 2,5 mm2 och 16 A.
Ligger det någontng annat på samma säkring som du tillfälligt kan koppla bort?C CB75074 skrev:
Eller är tvätten ensam på 10A?
MultiMan
Medlem
· Västernorrland
· 7 542 inlägg
MultiMan
Medlem
- Västernorrland
- 7 542 inlägg
Det normala sedan länge är väl ändå tröga säkringar? Idag finns dessutom bara gG som agerar som tröga som jag förstått det. Snabb vid ren kortslutning, trög vid tillfälliga överströmmar.A AndersS skrev:
Mycket sällan jag ser snabba säkringar hemma hos folk, eller hos mig själv för den delen. Nyare automatsäkringar är annat, där är väl B vanligast och C inte det normala.
Synd att vi inte kan få reda på vilken maskin. Den kanske har så hög startström att allt utom 16A inte kommer fungera. Den kan också vara defekt på något vis.
TS får väl titta vad som sitter och sedan välja.😉 Det är 30 år sedan våra centralbyten i båda fastigheterna.MultiMan skrev:
Det normala sedan länge är väl ändå tröga säkringar? Idag finns dessutom bara gG som agerar som tröga som jag förstått det. Snabb vid ren kortslutning, trög vid tillfälliga överströmmar.
Mycket sällan jag ser snabba säkringar hemma hos folk, eller hos mig själv för den delen. Nyare automatsäkringar är annat, där är väl B vanligast och C inte det normala.
Synd att vi inte kan få reda på vilken maskin. Den kanske har så hög startström att allt utom 16A inte kommer fungera. Den kan också vara defekt på något vis.
Har både B och C brytare i de nya.