När jag kör högtryckstvätten från väggkontakten i vedboden så ryker ofta min 10A-säkring.
Har ju uppfattat det som direkt olämpligt att släppa på 16A när kablaget är 1,5 millimeters.
Men vad säger de kunniga om att öka till 13A?
Såg nu att det finns 13A-proppar som passar i 10A-botten.
 
  • 13A säkring med text och certifieringar, vit färg.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Beror på vad som sitter före och efter. Längder, skick, kvalitet på uttag, förimpedans i nätet. Har du koll på hur installationen ser ut mellan inkommande el och uttaget?
 
MultiMan
Det beror på kablaget fram till uttaget. Är det utanpåliggande kabel så går det ofta, men den får inte vara för lång och därmed att förimpedansen blir för hög. Då löser kanske inte säkringen som den ska och det kan bli farligt.

Vad är det för tvätt? Den kanske kräver 2,5 mm2 och 16 A.
 
Till 3-fas vedklyven måste jag ha
10 A tröga säkringar.
 
Du kanske har nåt 3-fas uttag som.är högre säkrat än 10 A?
 
C CB75074 skrev:
När jag kör högtryckstvätten från väggkontakten i vedboden så ryker ofta min 10A-säkring.
Har ju uppfattat det som direkt olämpligt att släppa på 16A när kablaget är 1,5 millimeters.
Men vad säger de kunniga om att öka till 13A?
Såg nu att det finns 13A-proppar som passar i 10A-botten.
Ligger det någontng annat på samma säkring som du tillfälligt kan koppla bort?
Eller är tvätten ensam på 10A?
 
A
Skriv fabrikat och modell för produkten.
 
C
Hannuse Hannuse skrev:
Ligger det någontng annat på samma säkring som du tillfälligt kan koppla bort?
Eller är tvätten ensam på 10A?
Endast två ledarmaturer i taket, men extremt sällan som de står tända när jag kör tvätten.
 
C
H Hybro skrev:
Du kanske har nåt 3-fas uttag som.är högre säkrat än 10 A?
Nej, bara 1-fas i vedbon.
 
Prova först med tröga 10A, det räckte för mig och högtryckstvätt
När centralen senare byttes blev det 13A brytare.
 
MultiMan
A AndersS skrev:
Prova först med tröga 10A.
Det normala sedan länge är väl ändå tröga säkringar? Idag finns dessutom bara gG som agerar som tröga som jag förstått det. Snabb vid ren kortslutning, trög vid tillfälliga överströmmar.

Mycket sällan jag ser snabba säkringar hemma hos folk, eller hos mig själv för den delen. Nyare automatsäkringar är annat, där är väl B vanligast och C inte det normala.

Synd att vi inte kan få reda på vilken maskin. Den kanske har så hög startström att allt utom 16A inte kommer fungera. Den kan också vara defekt på något vis.
 
MultiMan MultiMan skrev:
Det normala sedan länge är väl ändå tröga säkringar? Idag finns dessutom bara gG som agerar som tröga som jag förstått det. Snabb vid ren kortslutning, trög vid tillfälliga överströmmar.

Mycket sällan jag ser snabba säkringar hemma hos folk, eller hos mig själv för den delen. Nyare automatsäkringar är annat, där är väl B vanligast och C inte det normala.

Synd att vi inte kan få reda på vilken maskin. Den kanske har så hög startström att allt utom 16A inte kommer fungera. Den kan också vara defekt på något vis.
TS får väl titta vad som sitter och sedan välja.😉 Det är 30 år sedan våra centralbyten i båda fastigheterna.
Har både B och C brytare i de nya.
 