Hej!

Bor i en Smålandsvilla byggd 2007, övervåning tillbyggd 2012, solpaneler, elbilsladdare etc. Inget konstigt. Ingen installation elelr liknande har gjorts på flera år i huset. Garo/Hager-grejor i centralerna. Bor centralt, inte på landet.

Under loppet av två månader har en rad "märkliga" händelser inträffat.

1) Jordfelsbrytaren löser ut när dotterns taklampa ska tändas. Jag byter glödlampa, funkar igen

2) Samma dag, när vi tänder en annan taklampa på övervåningen, samma grupp, går JFB. Skruvar bort den takarmaturen, byter till en i ett annat rum där uppe, då funkar det.

3) Idag. Frugan kopplar in brödrosten för att rosta bröd i köket, ej relaterat till de tidigare grupperna. JFB löste ut.

Fel på JFB, alla dessa olika apparater eller något annat? Känns som lite för många "trasiga", prylar för att det ska vara rimligt.

tack på förhand
 
Troligen har du ett jordfel "långt ut" på en grupp som bara visar sig vid vissa "belastningskonfigurationer". Det betyder att det inte alls är säkert att felet finns i den grupp som man använder då JFB löser ut.
Lösningen är att man "meggar" grupp för grupp tills man hittar felet.
Ps
Ofta sitter felet i någon ytterbelysning/lyktstolpe.
 
  • Gilla
ViktorHg och 1 till
  • Laddar…
Troligen har du ett isolationsfel mellan Neutral (nollan) och jord någonstans. All returström från olika apparater i huset går i neutralledare, dessa är sedan ihopkopplade i centralen, innan de passerar igenom jordföesbrytaren (jordfelsbrytaren jämför hur mycket ström som går in i huset med hur mycket som går ut, om det "fattas" ström som alltså går ut någon annan väg, så bryter den). Om det då någonstans finns en överledning till jord från nollan, så kommer en del ström att gå dit istället för att gå ut genom jordfelsbrytaren. Den strömmen kan komma ifrån vilken apparat som helst i huset, alla nollorna är ju ihopkopplade.,

Typiskt visar sig den här typewn av fel om någon strömslukade apparat är igång, då går det kanske 16A i de sammankopplade nollorna, om då några tiondels procent av den strömmen "väljer" att gå ut via felet istället för rätt väg, så blir det mer än 30 milliAmpere som saknas, vilket är gränsen för att jordfelsbrytaren löser ut. Men så länge det bara går kanske 1A i nollorna, så är felströmmen för liten för att lösa ut.

En vanlig orsak till dessa fel är fukt i någon utomhuslampa. Eller fel på ett element i ugnen. Det kan alltså lösa ut jordfelsbrytaren även om ugnen inte är igång
 
  • Gilla
EyEr0n och 1 till
  • Laddar…
Håller med föregående talare.

Du har förmodligen ett jordfel mellan nolla och jord någonstans i anläggningen.

Ta ett varv runt huset ute och kolla så att du inte har någon kvarglömd skarvsladd eller liknande. Mest troligt fukt i någon apparat eller dosa utomhus.

Man kan ringa in felet enkelt med en isolationsprovare.
 
S steve5432 skrev:
Hej!

Bor i en Smålandsvilla byggd 2007, övervåning tillbyggd 2012, solpaneler, elbilsladdare etc. Inget konstigt. Ingen installation elelr liknande har gjorts på flera år i huset. Garo/Hager-grejor i centralerna. Bor centralt, inte på landet.

Under loppet av två månader har en rad "märkliga" händelser inträffat.

1) Jordfelsbrytaren löser ut när dotterns taklampa ska tändas. Jag byter glödlampa, funkar igen

2) Samma dag, när vi tänder en annan taklampa på övervåningen, samma grupp, går JFB. Skruvar bort den takarmaturen, byter till en i ett annat rum där uppe, då funkar det.

3) Idag. Frugan kopplar in brödrosten för att rosta bröd i köket, ej relaterat till de tidigare grupperna. JFB löste ut.

Fel på JFB, alla dessa olika apparater eller något annat? Känns som lite för många "trasiga", prylar för att det ska vara rimligt.

tack på förhand
Antar att prylarna som du nämner inte är orsaken utan blir en sk. tippning point för jfb. Jfb löser när summan av alla förbrukare läckströmmar överstiger 30mA om du har bara 1 jfb i gruppcentralen. Även nya vitvaror läcker om än lite. Så bättre då att dela upp misstänkta förbrukare på egen jfb. Men ta hjälp av elmontör för jobbet
 
Nej Håbbe. Tidigare skribenter har sannolikt identifierat felet. Taklampor har inte den typen sv läckströmmar du pratar om.
 
D Daniel 109 skrev:
Nej Håbbe. Tidigare skribenter har sannolikt identifierat felet. Taklampor har inte den typen sv läckströmmar du pratar om.
Antingen så är det ett större läckage på en förbrukare eller mindre läckage på fler förbrukare. Kill gissningen att det är ett jordfel nånstans låter lite generellt. Tydligen inte tillräckligt stort jordfel innan brödrosten kopplas in. Behövs i alla fall nån sakkunnig på plats.
 
H Håbbe01 skrev:
Antingen så är det ett större läckage på en förbrukare eller mindre läckage på fler förbrukare.
Givetvis. Men om det ensamma större jordfelet leder över mellan neutral och jord så ändras jordfelsströmmen med belastningen i anläggningen. Då kan det bli så som TS beskriver att när andra felfria förbrukare startas löser jordfelsbrytaren ut.

H Håbbe01 skrev:
Kill gissningen att det är ett jordfel nånstans låter lite generellt.
Ja det gör det. Men nu var ju förklaringen lite mer detaljerad än så.

H Håbbe01 skrev:
Tydligen inte tillräckligt stort jordfel innan brödrosten kopplas in.
I det föreslagna scenariot kan alltså jordfelet vara konstant. Men jordfelsströmmen varierar ändå med andra belastningar i samma grupp eller rent av andra grupper.

H Håbbe01 skrev:
Behövs i alla fall nån sakkunnig på plats.
Kanske. Men man kan ändå börja med att koppla ur misstänkta felkällor som utebelysning och se om det hjälper.
 