Q
Hej! Jag har en köksfläkt som förra ägaren av lägenheten satt dit som är kopplad till frånluftskanalen som vi efter OVK-besiktning fått veta inte är okej. I brev från får styrelse rekommenderas kolfilterfläkt som åtgärd och som tur är så har vår fläkt stöd för det.

Jag är dock osäker på hur jag ska göra med den befintliga kopplingen. Ska röret ur väggen och hålet pluggas igen helt? Ska en ventil sättas dit? Vad behöver jag köpa?


Uppskattar all vägledning jag kan få enomt!
 
  • Köksfläkt installerad mot vit kakelvägg, kopplad till frånluftskanalen. Fläkten har en rostfri skorsten och svart/glasklädd panel.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Flexibelt ventilationsrör kopplat till en köksfläkt installerad i väggen, med sladdar och vita kakelplattor runt omkring.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Köksfläktens ventilationsrör och elkablar monterade på en kaklad vägg i köket, med en vinklad rostfri metallkåpa under.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Q queenroad skrev:
Hej! Jag har en köksfläkt som förra ägaren av lägenheten satt dit som är kopplad till frånluftskanalen som vi efter OVK-besiktning fått veta inte är okej. I brev från får styrelse rekommenderas kolfilterfläkt som åtgärd och som tur är så har vår fläkt stöd för det.

Jag är dock osäker på hur jag ska göra med den befintliga kopplingen. Ska röret ur väggen och hålet pluggas igen helt? Ska en ventil sättas dit? Vad behöver jag köpa?


Uppskattar all vägledning jag kan få enomt!
Förbindelsen ska brytas, fläkten ska blåsa tillbaka ut i köket och hålet i väggen ska förser med ett frånluftsdon som ställs in så att det blir bra balans i ventilationen.
 
  • Gilla
BirgitS
  • Laddar…
Q
fahlis fahlis skrev:
Förbindelsen ska brytas, fläkten ska blåsa tillbaka ut i köket och hålet i väggen ska förser med ett frånluftsdon som ställs in så att det blir bra balans i ventilationen.
Det blir inga konstigheter att frånluftsdonet hamnar inuti fläktens skorsten?
 
Q queenroad skrev:
Det blir inga konstigheter att frånluftsdonet hamnar inuti fläktens skorsten?
Det kan ju bli problem med inregleringen och kontroll vid nästa OVK.
Min kolfilterfläkt avslutas upptill med en sådan här anordning som leder frånluften till hålen vid skorstenens övre kant.
Skiss av en kolfilterfläktsanordning som leder frånluft till skorstenens hål, monterad upptill.
 
Q queenroad skrev:
Det blir inga konstigheter att frånluftsdonet hamnar inuti fläktens skorsten?
Det låter inte så bra. Möjligen om det finns så stora lufthål i skorstenen att luft obehindrat kan komma till donet. Och framförallt så får det inte bli övertryck som kan trycka ut luft från kolfiltret i ventilationskanalen. Om du gör en sådan lösning så kanske du kan rådfråga firman som gör OVK.
 