D Daniel 109 skrev:
Du blandar ihop tappvatten och radiatorvatten.
Nej radiatorvatten ska inte varmförzinkat
 
GK100 GK100 skrev:
Galvat passar inte med tappvarmvatten däremot inget problem med värmevatten men givetvis onödigt och udda om vi håller oss till gängade rör däremot med pressdelar och tunnväggigt mycket vanligt numera. Du får nog försöka uppdatera din AI på lämpligt sätt.
Tror inte det finns galvade gängade stålrör. Däremot varmförzinkade. Galvat finns i tunnväggiga rör med tillhörande presshylsor.
 
Y ymer2 skrev:
Nej radiatorvatten ska inte varmförzinkat
Skulle det vara ett problem?
 
D Daniel 109 skrev:
Skulle det vara ett problem?
Zinken släpper... men tydligen inte elgalvat..
 
Galvat blir i princip inte belagt på insidan, dessutom är det mycket mindre mängder zink på dem.
 
D Daniel 109 skrev:
Galvat blir i princip inte belagt på insidan, dessutom är det mycket mindre mängder zink på dem.
Ja.. varmförsinkat är en klumpigare metod vilket även gör zinken mer instabil i värme Men funkar bra på kallvatten där det tillkommer syre hela tiden..
 
Det känns som att du rört till vad det handlar om.
 
D Daniel 109 skrev:
Det känns som att du rört till vad det handlar om.
Jag tror butikerna har gjort det
 
Y ymer2 skrev:
Tror inte det finns galvade gängade stålrör. Däremot varmförzinkade. Galvat finns i tunnväggiga rör med tillhörande presshylsor.
Jag är väl medveten om beteckningar på olika ytbehandlingar för rör men följde med i vad som användes i tråden för att inte i onödan sticka ut och agera BW helt utan mening. Så du kan använda varmförzinkade och elförzinkade rör både tjockväggiga för gängning och tunnväggiga för pressning eller klämringskopplingar till värmeledningar men inga av typerna för tappvarmvatten.
 
GK100 GK100 skrev:
Jag är väl medveten om beteckningar på olika ytbehandlingar för rör men följde med i vad som användes i tråden för att inte i onödan sticka ut och agera BW helt utan mening. Så du kan använda varmförzinkade och elförzinkade rör både tjockväggiga för gängning och tunnväggiga för pressning eller klämringskopplingar till värmeledningar men inga av typerna för tappvarmvatten.
Håller inte med i alla delar. Ska snart göra en installation i värmesustemet med gängade stålrör. Jag kommer INTE att använda zinkbelagda rör. Galvade pressrör kan uteslutas p g a att jag inte har verktyget. Jag kör med lin och linolja. Kanske koppar på vissa delar som jag löder med kopparlod.
 
  • Gilla
GK100
  • Laddar…
Huddingebo Huddingebo skrev:
Nej varmgalvanisering och elförzinkning är två totalt olika ytbehandlingsmetoder.
Just elförzinkade pressrör är det som är vanligast att använda i radiatorinstallationer i nyproduktion.
Läs vad som står tex här [länk]

Eller fråga en rörmokare.
Har haft mycket problem med dessa rör i värme och kylsystem på jobbet. Växlarna brukar bli igensatta med magnetit.
Det värsta jag varit med om var ett 2år gammalt hus där hela värmepumpen var full av magnetit trots magnetfilter.
Alla Lidel butiker lider av detta :). Vi brukar få åka och backspola växlarna hela tiden.
 
Det blidas knappast på grund av förzinkade rör.
Järnrör är helt normalt i en vlärmeinstalation. Förzinkade brukar man inte ha, men att det inte skulle fungera är jag lite skeptisk till. Argumenten som framförs här känns som rena gissningar.
 
  • Gilla
GK100 och 1 till
  • Laddar…
E Emanuel01 skrev:
Har haft mycket problem med dessa rör i värme och kylsystem på jobbet. Växlarna brukar bli igensatta med magnetit.
Det värsta jag varit med om var ett 2år gammalt hus där hela värmepumpen var full av magnetit trots magnetfilter.
Alla Lidel butiker lider av detta :). Vi brukar få åka och backspola växlarna hela tiden.
Vilka rör menar du exakt?
 
Y ymer2 skrev:
Håller inte med i alla delar. Ska snart göra en installation i värmesustemet med gängade stålrör. Jag kommer INTE att använda zinkbelagda rör. Galvade pressrör kan uteslutas p g a att jag inte har verktyget. Jag kör med lin och linolja. Kanske koppar på vissa delar som jag löder med kopparlod.
Jo du är helt på spår.

Finns ingen anledning till att använda galvade rör när du kör gängade delar men det vore inget problem ser bara udda ut. Om du hade verktyg för pressning hade tunnväggiga elförzinkade varit perfekt och vad som används i många nutida fall vid sån dragning du ska göra.

Koppar där det passar dig är heller inget problem om du blandar in i värmeledningen.
 
Y ymer2 skrev:
Vilka rör menar du exakt?
Du kan glömma det inlägget du får med dina järnrör samma eller mer problem med magnetit. Men nu är det knappast så att du får problem öht du har en helt konventionell uppbyggnad som du tänkt dig.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.