Byggahus.se
T
Kb-pumpen börjar snurrar strax innan kompressorn startar, så det är bara den främre som ska snurra vid ep-drift ;)
 
  • Gilla
Nobbe_1
  • Laddar…
F.n också.... Trodde jag hade kommit på något :seenoevil::cool:

T tobbetk skrev:
Kb-pumpen börjar snurrar strax innan kompressorn startar, så det är bara den främre som ska snurra vid ep-drift ;)
 
T
Är det så att du kan kvittera larmet och få igång kompressorn, eller ligger larmet kvar även efter omstart ?
 
Hur gick det, hittade du någon lösning?
Sitter med samma fel 🙈
 
B BrandboEmma skrev:
Hur gick det, hittade du någon lösning?
Sitter med samma fel 🙈
Det blev tyvärr en ny BVP 😩
 
Du hade ju ändå tur som nått tekniska livslängden på den med lite råge.
 
  • Haha
Nobbe_1
  • Laddar…
GK100 GK100 skrev:
Du hade ju ändå tur som nått tekniska livslängden på den med lite råge.
Japp efter jag tagit den ekonomiska "smällen" och lugnat ner mig lite så kändes det bra med en ny BVP med 8 års garanti som även sedan kan förlängas. Plus att jag har förberett för frikyla med den nya BVP 😉

Men precis när det hände så kändes det lite surt att jag dels inte kollat åldern på den BVP som havererade när jag flyttade in plus att jag hade köpt fastigheten så sent som 2019 på hösten. Så det blev en "liten" oväntad kostnad ganska omgående tyvärr...... 😢
 
B BrandboEmma skrev:
Hur gick det, hittade du någon lösning?
Sitter med samma fel 🙈
För mig så räckte det att vrida ner hastigheten på cirk-pumpen inne i pumpen till 1an 👍
 
  • Gilla
Nobbe_1
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.