Har ett DIN-monterat skymningsrelä i centralen som får signalen från en EKKX kabel.
Denna kabel är mig veterligen inte godkänd att installera i elcentral, så hur löser man en sådan installation?
Kan man trä på avskalat hölje från godkänd kabel på den sträckan i centralen?
Eller ska man sätta kopplingsdosa utanför centralen och koppla samman EKKX utanför centralen med godkänd kabel?
 
Det är bara att trä på en bit skal från en ekk så blir det godkänt
 
  • Gilla
Bredare
  • Laddar…
Kanon, tack.
 

Bästa svaret

Mikael_L
Båda lösningarna är helt OK.

Jag som brukar ha med mig div dimensioner av PVC-slang skulle nog tagit vit 10mm slang istället för kabelhöljet, men egentligen bara för att det är lite enklare. Jag skulle lätt gjort som du skrev ifall rullen inte råkade vara med.

Och ärligt talat så har både jag och de flesta andra elektriker misskött denna fråga ibland, dvs dragit svagströmskabel inne i centraler och liknande, man får ju väldigt gärna försöka få undan kabeln någonstans där det inte kommer nära starkströmmen.
 