Tjena, har renoverat huset.
Nereifrån pannan sett så är det fjärrvärme med cirkulationspump.
Direkt därifrån förgrenas en stam 22mm rör upp till mellanplan med golvvärmesystem ifrån LK och cirkulationspump till Gv.
Och en stam vidare upp till tre nya eelement på ovanvåningen.
Tror det är bra värme i gv systemet, men elementen på ovanvåningen förbli kalla trots att jag har luftat dom och där kommer vatten.

Testade att stänga båda pumparna och då började elementen bli varma där uppe konstigt nog..

Har även bytat expansionkärl då det rann vatten ur det gamla när man tryckte på ventilen.

Vad kan vara fel, motarbetar pumparna varandra på något vis?

Bifogar bild på pannan, golvvärmen, samt koppar kopplingarna ifrån källaren och de andra med 3 lk slangar är ovanvåningen.

Mvh
 
  • Ett värmesystem med fjärrvärmepanna, cirkulationspump och kopparledningar i ett hus.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Bild av en uppsättning kopplade kopparledningar och vit flexslang för golvvärme i en källare.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Installation med cirkulationspump och kopparanslutningar för fjärrvärme och golvvärme.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • VVS-installation i källare med kopparledningar, cirkulationspump och isolerade rör för golvvärme.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Om du stänger av cirkpump och ventil för golvvärme vad händer då?
Funkar cirkpump för radiatorerna?
 
allexx allexx skrev:
Om du stänger av cirkpump och ventil för golvvärme vad händer då?
Funkar cirkpump för radiatorerna?
Gör jag som du säger så hittar varmen upp och elementen börjar bli varma direkt. :/
Är pumpen för klen i pannan?
Jag har satt den på läge 3.

Tack för hjälp

Mvh
 
Vattnet tar alltid den lättaste vägen.
Det man får göra är att man stryper vattnet till förgreningen för golv värmen så pass mycket att vattnet börjar komma upp till radiatorerna.
Du bör ha strypning för vattenflöden för golv värmen
 
När man ställer in flödet så ska alla element och golvvärme vara helt öppet och då ska flödet räck till allt.
 
allexx allexx skrev:
Vattnet tar alltid den lättaste vägen.
Det man får göra är att man stryper vattnet till förgreningen för golv värmen så pass mycket att vattnet börjar komma upp till radiatorerna.
Du bör ha strypning för vattenflöden för golv värmen
Det är så pass torts pump alltså.
Kan man använda ventilerna som sitter i anslutning till gv och ha dom halv öppna?
Eller man man måste göra någon riktig åtgärd med en speciell strypning?
Tack så jätte mkt för snabba svaret.

Mvh
 
Värmen in i shunten för golv Värmen så sitter det ställdon som reglerar värmen. Om man tar bort ställdon hur ser ventilen ut då?
Många gånger sitter det en strypning som kan justeras för hand där
 
På gv bilden så termostaten till höger. Under där sitter en ratt med nr 1-5 över tilloppsvenrilen.
Antagligen denna jag skall strypa ner då den står på 5an nu?

Mvh
 
Ja testa vrid ner den till 2-3 och testa dig fram .Du kan även testa att sänka flödet på cirkpumpen för golv värmen. Dagens pumpar är rätt effektiva
 
Tack så mycket för all hjälp, har ändrat på ratten och nu verkar det fungera bra :)

Mvh
 