Byggahus.se

Elementen är kalla på ovanvåning.

  1. Jockebertilsson
    Medlem Nivå 2
    Tjena, har renoverat huset.
    Nereifrån pannan sett så är det fjärrvärme med cirkulationspump.
    Direkt därifrån förgrenas en stam 22mm rör upp till mellanplan med golvvärmesystem ifrån LK och cirkulationspump till Gv.
    Och en stam vidare upp till tre nya eelement på ovanvåningen.
    Tror det är bra värme i gv systemet, men elementen på ovanvåningen förbli kalla trots att jag har luftat dom och där kommer vatten.

    Testade att stänga båda pumparna och då började elementen bli varma där uppe konstigt nog..

    Har även bytat expansionkärl då det rann vatten ur det gamla när man tryckte på ventilen.

    Vad kan vara fel, motarbetar pumparna varandra på något vis?

    Bifogar bild på pannan, golvvärmen, samt koppar kopplingarna ifrån källaren och de andra med 3 lk slangar är ovanvåningen.

    Mvh
     
  2. allexx
    Allvetare · Nivå 6
    Om du stänger av cirkpump och ventil för golvvärme vad händer då?
    Funkar cirkpump för radiatorerna?
     
  3. Jockebertilsson
    Medlem Nivå 2
    Gör jag som du säger så hittar varmen upp och elementen börjar bli varma direkt. :/
    Är pumpen för klen i pannan?
    Jag har satt den på läge 3.

    Tack för hjälp

    Mvh
     
  4. allexx
    Allvetare · Nivå 6
    Vattnet tar alltid den lättaste vägen.
    Det man får göra är att man stryper vattnet till förgreningen för golv värmen så pass mycket att vattnet börjar komma upp till radiatorerna.
    Du bör ha strypning för vattenflöden för golv värmen
     
  5. allexx
    Allvetare · Nivå 6
    När man ställer in flödet så ska alla element och golvvärme vara helt öppet och då ska flödet räck till allt.
     
  6. Jockebertilsson
    Medlem Nivå 2
    Det är så pass torts pump alltså.
    Kan man använda ventilerna som sitter i anslutning till gv och ha dom halv öppna?
    Eller man man måste göra någon riktig åtgärd med en speciell strypning?
    Tack så jätte mkt för snabba svaret.

    Mvh
     
  7. allexx
    Allvetare · Nivå 6
    Värmen in i shunten för golv Värmen så sitter det ställdon som reglerar värmen. Om man tar bort ställdon hur ser ventilen ut då?
    Många gånger sitter det en strypning som kan justeras för hand där
     
  8. Jockebertilsson
    Medlem Nivå 2
    På gv bilden så termostaten till höger. Under där sitter en ratt med nr 1-5 över tilloppsvenrilen.
    Antagligen denna jag skall strypa ner då den står på 5an nu?

    Mvh
     
  9. allexx
    Allvetare · Nivå 6
    Ja testa vrid ner den till 2-3 och testa dig fram .Du kan även testa att sänka flödet på cirkpumpen för golv värmen. Dagens pumpar är rätt effektiva
     
  10. Jockebertilsson
    Medlem Nivå 2
    Tack så mycket för all hjälp, har ändrat på ratten och nu verkar det fungera bra :)

    Mvh
     
    • Laddar…
  11. allexx
    Allvetare · Nivå 6
    Toppen