Utebliven fas utan att proppen har gått ?!
Hoppas det finns någon som har en idé om orsaken till felet som uppstod igår.
Plötsligt slog brytaren till dieseltvätten av på maskinen när jag tvättade igår. Tvätten är ansluten med handske till ett 16amp uttag i garaget där även belysningen hade slutat att fungera. Inga brytare/säkringar i skåpet i garaget hade löst ut och när jag vred tillbaka brytaren på maskinen så gick den i ytterligare 20-30 sek före den slog av igen, och så fortsatte det tills jag upptäckte att strömmen hade gått i garaget.
Eftersom ingen av brytarna i skåpet hade löst ut så antog jag att det var en eller flera faser som hade löst ut i mätarskåpet (32amp) eller i fördelningen (20amp) som matar garaget. Det visade sig att ingen av ”propparna” hade skjutit bort märkningen men jag bytta ändå alla för att vara på säkra sidan.
Trots dessa åtgärder kvarstår felet och nu vet jag inte vad man mer kan felsöka på om det inte är inne i säkringsskåpet i garaget det kan ha gått sönder något ?!
Någon som har en tanke om vad som kan ha hänt ?
Plötsligt slog brytaren till dieseltvätten av på maskinen när jag tvättade igår. Tvätten är ansluten med handske till ett 16amp uttag i garaget där även belysningen hade slutat att fungera. Inga brytare/säkringar i skåpet i garaget hade löst ut och när jag vred tillbaka brytaren på maskinen så gick den i ytterligare 20-30 sek före den slog av igen, och så fortsatte det tills jag upptäckte att strömmen hade gått i garaget.
Eftersom ingen av brytarna i skåpet hade löst ut så antog jag att det var en eller flera faser som hade löst ut i mätarskåpet (32amp) eller i fördelningen (20amp) som matar garaget. Det visade sig att ingen av ”propparna” hade skjutit bort märkningen men jag bytta ändå alla för att vara på säkra sidan.
Trots dessa åtgärder kvarstår felet och nu vet jag inte vad man mer kan felsöka på om det inte är inne i säkringsskåpet i garaget det kan ha gått sönder något ?!
Någon som har en tanke om vad som kan ha hänt ?
Tack för ditt svar ! Men borde det inte bli problem med övriga delar i kåken om spänningen vid en fas i mätarskåpet uteblir ?useless skrev:
Det visade sig vara huvudströmbrytaren i garagets säkringsskåp. Nu är den bytt och allt funkar åter igenuseless skrev:
Medlem
· Västerbottens län
· 17 801 inlägg
Trådar stängs nog bara av moderator när trådar fullständigt spårat ur.
Däremot var det bra av TS att återkoppla och sas avsluta tråden.
Någon kanske hittar tråden om fem år och blir glad åt tipset med HB.
Har faktiskt hänt mig att en porslinsbit hade ramlat in i brytaren och det blev 2fas.
Protte
Däremot var det bra av TS att återkoppla och sas avsluta tråden.
Någon kanske hittar tråden om fem år och blir glad åt tipset med HB.
Har faktiskt hänt mig att en porslinsbit hade ramlat in i brytaren och det blev 2fas.
Protte
Ja det var ett märkligt fel...prototypen skrev: