Kjører man liggende panel kan man hoppe over spikrekenen. Man sparer da 28mm
 
Rabbithole Johannes Carlsson skrev:
Kjører man liggende panel går det an å droppe spikerlektene. Man sparer da 28mm
Absolutt. Kjører man modulhus så kan de dessuten ofte levere liggende panel ferdig montert. Stående må monteres på stedet hvis man ikke vil ha skjøt på gavlen.
 
Sist redigert:
T toolman77 skrev:
Lagene i veggen er utenfra
21mm vindusfôr
21mm panel
25mm liggende lekt
25mm stående lekt
6mm utegips
170mm stående regel/isolering
Dampsperre
45mm liggende regel/isolering
11mm osb
13mm gips

U-verdi er 0,16/m2
[bilde]
Plasten går til rett innenfor vinduet. Det fantes en spesiell remse å skjøte plasten med for at den skulle rekke
Hei,

Ohh herlig takk skal du ha, er denne veggen godkjent for en "villa" 2018 og er den 326mm til sammen?

Beklager om jeg er så masete :)

Er dette en 2D tegning jeg prøver fortsatt å lære meg hvordan man lager vanlige detaljer :)
 
Hei,

Vi har nylig kjøpt et hus fra 1982 som allerede da ble solgt som "Lågenergihus". Veggen, som fortsatt ser ganske normal ut, består av

22 stående lockpanel
22 stående underbord
22 spiklekter/luftspalte
13 asfaboard
45 liggende bjelker/isolasjon
170 stamme/isolasjon cc 600 (dog 34mm!)
0,2 dampsperre
45 liggende bjelker/isolasjon
16 sponplate

Veggen er 289mm (uten fasadekledning). Jeg vurderte etterisolering før jeg så seksjons- tegningene og valgte å droppe det...

Konstruksjonen har en deklarert U-verdi på 0,15. Interessant at man har brukt 34mm bjelker som innebærer 25% mindre bjelke/kuldebro. Det handler om et enetasjes hus.

Ang. luftspalten, har det noen betydning om den blir for stor? Vi skal bytte panel til sommeren og av ulike grunner tenkte jeg å øke til 34-45mm.
 
O Ollehoff skrev:
Hei,

Ohh herlig, takk skal du ha, er denne veggen godkjent for en "villa" 2018 og er den 326mm til sammen?

Beklager om jeg er så masete :)

Er dette en 2D tegning? Jeg prøver fortsatt å lære meg hvordan man lager vanlige detaljer :)
21mm vinduskarm
21mm panel
25mm liggende lekt
25mm stående lekt
6mm utvendig gips
170mm stående regel/isolasjon
Dampsperre
45mm liggende regel/isolasjon
11mm osb
13mm gips

Summert minus vinduskarm får jeg det til 316mm.