Hei,

Oppdaget at tidligere eier har lagd utdypning i undersiden av langsgående bjelke i taket i kjelleren for elektriske rør (se bilde).

"Bjelken" ser ut til å være 3 sammenlimte 45x220mm trebjelker.

Utdypningen er ca 2cm dyp og 20cm lang.

Huset er bygd på 40-tallet og hadde opprinnelig luftgulvvarme. Langs huset går det en "hovedluftkanal" og det er en slik tykk bjelke på hver side av denne luftkanalen. På den langsgående bjelken sitter deretter tverrgående bjelker som fungerer som gulvbjelkelag for overetasjen.

Nå til mitt spørsmål: er det greit å lage en utdypning i en bjelke på denne måten, eller er det noe jeg bør utbedre?

Bør legge til at utdypningen ble gjort for ganske lenge siden og huset har jo ikke rast så det kan ikke være hele verden. Men lurer likevel på hva konsekvensene av en slik utdypning kan bli.
 
  • Tak i kjeller med tre- og jernbjelker, flere elektriske ledninger og koplingsbokser er synlige langs bjelkene.
  • Kjellerloft med lengdegående treplate og elektriske rør. Rør er festet med klemmer under balken, hvor det er saget ut en del av treverket.
A
Konsekvensen av for mye urjackning er at du mister bæreevnen i bjelken. Først vil gulvet gi etter. Tar du bort enda mer, vil bjelken knekke.

Eksakt lasttilstand for din bjelke kan bare en konstruktør eller tiden fortelle - og det virker som at det ikke er noen fare øht. Du har ingen bøyemaksimum der ute, men det finnes en del skjær som går der. Vil du vite nøyaktig, kontakt konstruktør eller les på om bjelketeori.
 
Klikk her for å svare