Hei
Vi skal bygge opp vårt hus der byggefirmaet setter opp første laget isolasjon + diffusjonsplast. Deretter tar vi over og gjør det siste laget selv (45.isolasjon+plater). Er det noe poeng med å utføre trykktesting? Jeg kan jo selv se hvordan diffusjonsplasten er montert og vil være nøye med det siste laget. Er trykktesting mest for å forsikre at bygningsarbeiderne ikke har jukset før de skjulte alt med plater, eller er det noen mer grunnleggende/skjulte feil man kan finne? Vi skal også ha avtrekkspumpe i tillegg, og da vil man jo likevel lage hull overalt i huset for tilluftsventiler, så jeg er også litt usikker på hva nytten med trykktesting overhodet er i et slikt hus?
Vi skal bygge opp vårt hus der byggefirmaet setter opp første laget isolasjon + diffusjonsplast. Deretter tar vi over og gjør det siste laget selv (45.isolasjon+plater). Er det noe poeng med å utføre trykktesting? Jeg kan jo selv se hvordan diffusjonsplasten er montert og vil være nøye med det siste laget. Er trykktesting mest for å forsikre at bygningsarbeiderne ikke har jukset før de skjulte alt med plater, eller er det noen mer grunnleggende/skjulte feil man kan finne? Vi skal også ha avtrekkspumpe i tillegg, og da vil man jo likevel lage hull overalt i huset for tilluftsventiler, så jeg er også litt usikker på hva nytten med trykktesting overhodet er i et slikt hus?
Grundstött
· Halland
· 28 345 innlegg
Bra tanker!
Og som du skriver, om tilluften kun kommer inn gjennom veggventilene eller også gjennom litt utettheter i diffusjonssperren burde jo ikke spille noen større rolle.
Det er vel først og fremst når man bygger passivhus/lavenergihus med FTX at man vil forsikre seg om at ikke luften tar feil vei. For eksempel at man suger inn kald luft gjennom utettheter i stedet for forvarmet tilluft fra varmeveksleren.
Så, nei, jeg ville ikke brydd meg om noen "blower door test" i din situasjon.
Og som du skriver, om tilluften kun kommer inn gjennom veggventilene eller også gjennom litt utettheter i diffusjonssperren burde jo ikke spille noen større rolle.
Det er vel først og fremst når man bygger passivhus/lavenergihus med FTX at man vil forsikre seg om at ikke luften tar feil vei. For eksempel at man suger inn kald luft gjennom utettheter i stedet for forvarmet tilluft fra varmeveksleren.
Så, nei, jeg ville ikke brydd meg om noen "blower door test" i din situasjon.
Jeg ville testet trykket uten å nøle. Jeg har sett hvordan det jukses med diffusjonssperren. Hvis du kjører avtrekk og har utettheter, så vil du merke dette etter hvert som svarte smuss-striper i hjørner og vinkler. Du bygger bare én gang, så spar ikke på feil ting.
Nei alt ser man ikke med det blotte øyet. Jeg har sett eksempler på tape som er godkjent for byggplast som slipper så snart man begynner å prøvetrykke. Så jeg sier det igjen, spar ikke på noe så viktig. Det er ikke særlig dyrt i sammenhengen.
Kan legge til at jeg har ganske stor tillit til byggefirmaet som er lokalt og har et godt rykte, så jeg er ikke så bekymret for at de skal jukse. Derimot er det jo tross alt et byggefirma, så det er nok slurv som kan tenkes oppstå, men ikke regelrett juks.
Klikk her for å svare