V står for største tillatte skjærkraft og M for største tillatte bøyningsmoment. Etter å ha regnet ut aktuelle verdier på skjærkrefter og bøyningsmoment går man inn i tabellen og leter opp den limtrebjelken som oppfyller kravene. Det er hensiktsmessig å begynne å lete etter den smaleste dimensjonen først.
 
  • Liker
Dann3
  • Laddar…
J justusandersson skrev:
V står for største tillatte skjærkraft og M for største tillatte bøymoment. Etter å ha regnet ut aktuelle verdier på skjærkrefter og bøymoment går man inn i tabellen og leter opp den limtrebjelken som oppfyller kravene. Det er hensiktsmessig å begynne å lete etter den smaleste dimensjonen først.
Ok, men kan man si at V da innebærer trykk i kN på et punkt langs med fibrene?
Og M kraften i kN per meter som kreves for å bøye den når den ligger på høykant eller er det helt galt? Jeg prøver bare å forstå hva det innebærer rent praktisk, et eksempel hadde vært fint :-)

​/Daniel
 
ok jeg leste ikke ordentlig så jeg nå, man må altså kalkulere verdiene for en gitt konstruksjon først og deretter bruke tabellen for å finne passende dimensjoner :)

Men hvor mye tåler en limtrebjelke 225x42 gl28cs på høykant før den brister så å si, punktbelastningen altså? samt hvor mye tåler den på en spennvidde av 6 meter vekt langs hele bjelken før den bøyer seg farlig mye?

/Daniel
 
D Dann3 skrev:
man må altså regne ut verdiene for en gitt konstruksjon først og deretter bruke tabellen for å finne passende dimensjoner
Riktig!

Din limtredrager tåler en punktlast midt på om cirka 500 kg. (Det betyr ikke at den bryter sammen ved 501 kg) For at dragerens nedbøyning skal holde seg under 1/300 av spennet, dvs 20 mm, får den ikke ha en større utbredt last enn cirka 60 kg per meter. Merk at kravet til nedbøyning er mye strengere enn kravet når det gjelder bruddgrense.
 
  • Liker
Dann3
  • Laddar…
Takk! Uten å være for besværlig så hvordan kan det ha seg at kravet til nedbøyning er så mye strengere?

Har lagt ut en tråd i garasje-seksjonen her på forumet har nemlig satt opp limtrebjelken jeg nevnte og gipset taket innvendig men lurer på om bjelken er tilstrekkelig den frie spennvidden er 5400mm du kan gjerne ta en titt hvis du har lyst det finnes tegning der også, tråden heter garasjeombygging.. noe og ble lagt ut her forleden.

Her er en direkte lenke:
https://www.byggahus.se/forum/threa...sning-av-innertak-garage.301067/#post-2778290

Takk for forklaringen /Daniel
 
Skal du ha en bolig på overflaten så vil du ikke ha svikt i gulvene. Er det en loft på et verksted blir det jo litt andre krav.
 
  • Liker
Dann3
  • Laddar…

Beste svar

En bjelke som belastes bøyes ned ganske mye før den brister. Det gjør ikke så mye i en takkonstruksjon. I et bjelkelag som man går på derimot pleier man å begrense nedbøyningen (ifølge normer og konstruksjonsregler) til 1/300 av spennvidden. Større nedbøyninger oppleves som ubehagelige. I tillegg finnes det et krav om svikt.
 
  • Liker
Dann3
  • Laddar…
Så begrensningen 1/300 handler mest om at man skal kunne gå på et gulv for eksempel uten at det skal svikte snarere enn om nedbøyningskravet overskrides brister bjelken?

Takker igjen for nyttig info til en relativt nybakt huseier :) /Daniel
 
Snarere at det ikke skal lene for mye. Det finnes et sviktkrav også: en person som veier 100 kg skal ikke forårsake en større nedbøyning enn 1,5 mm når han stiller seg på det mest følsomme stedet, uavhengig av spennet.
 
Ok, da er jeg med, men også det handler om at det skal være en behagelig følelse for den som går på balken snarere enn risiko for at den skal briste?

/Daniel
 
Absolutt. Derfor skal man ha litt marginer. Har nettopp svart i din andre tråd.
 
Klikk her for å svare