peternicklas
Det fungerer sikkert å bygge MEN det krever litt beregninger.
 
Det går jo an å regne ut dreiemomentet mot vognstykket ved å ta
"lengden på tappsteget" * kraften dvs 3000 * 1 = 3000 Nm
Hvis man regner på det midterste trappetrinnet som er like langt fra gulv og tak, blir jo den totale kraften 3000/1,3 = 2300 N
Men siden det blir 10 stk slike som tar opp kraften, blir det ikke da 230 N på hver??
 
peternicklas
Så kan du ikke regne. Du får et vriende moment som du må føre videre i konstruksjonen. Det blir til bøyning i din 300 profil. Deformasjonen i denne må du så føre over til "veggen"
 
300-profilen vil jo henge i de 5 stående VKR-bjelkene.

VKR-bjelkene vil jo bli en forlengelse av 300-profilen.
Samme momentet som er mot 300-profilen vil jo være mot VKR-bjelkene.

Så jeg forstår ikke hvorfor man ikke kan bruke samme formel som moment, men baklengs.
For å få vridkraften ute i enden.
 
Jeg har nå fått annen beskjed angående belastningen mot hvert feste i gulv og tak.
Ifølge den opplysningen vil hvert feste bli belastet med omtrent 300 N per feste sideveis.
Så omtrent 30 kg.

Det er jo ikke så mye.

Kan noen bekrefte det?
 