Har laget en stabil støpeform i henhold til skissen. Foten på formen er for øyeblikket "åpen" dvs ingen lokk/dekning oppover. Ifølge påpekninger må formen dekkes i foten, ellers risikerer man at all betong presses ut når man fyller den vertikale delen.
Formen er ca 13 meter lang.
Har vanskeligheter med å holde formen nede mot bakken - Hvis lokket festes i formen (for eksempel gjennom støtter mot innsiden av formen), tror jeg hele formen risikerer å løfte når lokk presset oppover av betongtrykket. En beregning gir omtrent 300 kg per meter i løftekraft på lokket. Er det noen andre som har regnet ut kreftene som trengs for å holde lokket nede når formen fylles med betong? Yttersiden på formen sitter ganske godt fast i bakken men er ikke dimensjonert for å tåle flere tonns løftekraft.
Noen ideer om hvordan dere pleier å løse dette? Kommer til å bruke normalbetong (dvs ikke SKB/lettflytende)
N Nytt användarnamn_2024_1 skrev:
N Nytt användarnamn_2024_1 skrev:
Mener du 2-4 sekker annenhver meter eller totalt 2-4 sekker? Hvor høy var din mur? Noen forankring i bakken på noe vis?Rejäl skrev:
Nei ingen forankring i bakken ingen jern får ligge mot bakken pga. at de ruster og ødelegger betongen..N Nytt användarnamn_2024_1 skrev:
2-4 sekker annenhver meter..
Deretter er det viktig at du lager hull i lokket i bakenden si ca 600-800 c/c så du ser at betongen kommer hele veien når du støper..
Klikk her for å svare