Hei!

Vi skal støpe garasjeplate selv, ca 8,5 x 6 m2. 200 mm cellplast som isolasjon. Men det vi lurer på er hvor tett hullingene bør sitte som cellplastplatene festes ved hverandre med? Holder det med en pakke på 250 hullinger til denne størrelsen på platen? Fungerer det å slå dem rett ned i øverste celleplastlaget så de fester i det nedre, eller skal vi vinkelfeste dem? Cellplasten fester vi ikke på annen måte?

Vi kommer også til å forsterke platen med armeringsjern i ytterkant, utenfor armeringsnettet. Kan vi skjøte armeringsjernene i hjørnene med najtråd (slik at vi får et kryss) eller må vi bøye armeringsjernene i hjørnene og deretter skjøte?

Et siste spørsmål, vi hadde tenkt å bruke vibrasjonsfri betong. Er det noen forskjell sammenlignet med flytbetong bortsett fra at vi slipper å vibrere den med stav? Bør vi helikopterslipe også den vibrasjonsfrie betongen? Andre fordeler og ulemper?

Takknemlig for svar snarest og stor takk på forhånd!
 
Hullingarna skal sitte ca 1 per m2. Er platen peles, ellers pleier man ikke å trenge hullinger. Armeringen skal bøyes i hjørnene. Har dere tenkt kantbalkarmering? Vibrasjonsfribetong (SKB) kan man ikke slipe med en helikopter. Den sprekker mer enn vanlig betong og pleier ikke å anbefales til synlige betonggulv.
 