lurer på om noen kan forklare dette for meg. Hvis et lokale er en branncelle og jeg vil bygge en deling av lokalet med en vegg, kan jeg lage en vanlig vegg eller skal veggen bygges på en spesiell måte? Det er vel bare når jeg fører elektriske rør eller VVS gjennom branncelleveggen at det skal gjøres brannklassifisert.
 
H
Normalt så kan en branncelle inneholde et antall rom, har du et rom som er en celle, og setter en ny vegg tvers over så inngår alt innen den cellen uansett delingen
 
  • Liker
jottor
  • Laddar…
Om vi sammenligner med en boligblokk med flere etasjer og leiligheter.
Hver leilighet er sin egen branncelle, og hver trappeoppgang er sin egen branncelle.

Det skal kunne brenne i en leilighet i 60 minutter før brannen bryter gjennom til en annen leilighet, men innenfor leiligheten er det ingen begrensninger.
 
  • Liker
jottor
  • Laddar…
Ok alt som er innenfor rommet/cellen har ingen krav. Hvis jeg har en koblingsboks i veggen med et rør ut gjennom celleveggen, må det da tettes med brannklassifisert fugemasse?
 