2.159 lest ·
20 svar
2k lest
20 svar
Søylelast
J justusandersson skrev:
Jeg er åpen for forslag, men jeg har fått fra beregningsprogrammet at nedbøyningen av bjelkene blir typ 7 mm med riktige bjelker på 8 meter.J justusandersson skrev:
Finnes det noen spesiell grunn til at det er dårlig, bortsett fra at det andre veien hadde vært mer tradisjonelt?
Med dem på dette lange veien blir det høyere takhøyde totalt sett.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Det blir veldig grove dimensjoner på bjelkene. For å komme ned til en nedbøyning på 7 mm kreves det for eksempel limtrebjelker 90x540 på c/c 600 mm. Det koster nærmere 30000 kr. En limtrebjelke som avslutning på en entresolplan kan plasseres slik at den også er en del av rekkverket.
Tydeligvis kaller moelven det "sviktkontroll" når man velger gulvbjelke. For CC 600 og 90*360 bjelke blir sviktkontrollen 1,2 mm.J justusandersson skrev:
Bjelkene ville kostet 19000 ifølge mine opplysninger.
Det der med limtre som en del av rekkverket var smart, men jeg skal ha en spiraltrapp opp til loftet og da blir det rart å stige over den kanten.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Sviktkontroll er egentlig den mest grunnleggende testen. Men for 1,2 mm kan ikke spennvidden være så stor som 8 meter. 19000 er for så vidt en kupppris i dag, men jeg vet ikke om det er klokt å gå ut fra det. Du må legge spiraltrappen innenfor bjelken. Det blir en penere løsning siden du eksponerer limtrbjelken.
B bellman83 skrev:
J justusandersson skrev:Sviktkontroll er egentlig den mest grunnleggende testen. Men for 1,2 mm kan ikke spennvidden være så stor som 8 meter. 19000 er for så vidt et funnpris i dag men jeg vet ikke om det er klokt å gå ut fra det. Du får legge spiraltrappen innenfor bjelken. Det blir en penere løsning siden du eksponerer limtrbjelken.
Opplysningen for sviktkontrollen kommer fra moelven så det kan jeg verken bekrefte eller avkrefte.J justusandersson skrev:Sviktkontroll er egentlig den mest grunnleggende testen. Men for 1,2 mm kan ikke spennvidden være så stor som 8 meter. 19000 er for så vidt et funnpris i dag men jeg vet ikke om det er klokt å gå ut fra det. Du får legge spiraltrappen innenfor bjelken. Det blir en penere løsning siden du eksponerer limtrbjelken.
Tenkte du trappen i et hull opp gjennom bjelkelaget da?
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Ja.
Klikk her for å svare