Hei,
Jeg holder på å tegne en tilbygg til fritidsboligen. Tilbygget blir et volum med pulttak med en helling på 14 grader og 5,5 meter i totalhøyde på den høyeste siden. Mitt problem nå er spennvidden. Det blir altså ingen takstoler, kun bjelker. Det jeg vet er at bjelker maksimalt er 4,5 meter lange (eventuelt 5 meter). Jeg hadde tenkt 225 mm bjelker og avstanden mellom opplagene / vegger er 5,2 m. Med takutstikk blir bjelkene ca. 5,7 m lange. Går det å skjøte slik at konstruksjonen blir tilstrekkelig sterk? Jeg vil ikke ha noen mellomliggende støtte.
 
Det går an å bestille lengre planker ! Så finnes det alternativet lettbjelke, kertobjelke mm, din lokale trelastleverandør kan nok gi råd i saken. :)
 
Du kan kjøpe trelast som er 5.40m hos trelastlageret og da klarer du avstanden mellom oppleggene. Siste del på takutstikket kan du skjøte med holdplater eller lignende uten problem.

Er du sikker på at 220mm trelast er nok for dette taket? Vanlig trelast klarer normalt sett ikke den spennvidden du snakker om.
 
Jeg sjekket nå spennvidder og så at for snøsone 2 er maks spennvidde 4m for 220mm takbjelker. Er Kerto et godt alternativ? Hvordan er prisen i forhold til vanlige bjelker og lettbjelker?
 
Hei. Du kan bestille LVL-bjelke 63x200 (KERTO). og legge på s=900. forutsatt at du har papp- eller platetak. Vil du ha tegl eller betongpanner må man gå opp en dimensjon.
 