Hei forumet!
Jeg har et spesifikt spørsmål angående en punktlast (ca. 4900kg eller 50kN) som kommer ned fra en limtresøyle, og møter en svill 40x120mm, under svillen er en 120 mm støpt plate, kantforsterket med lecablokk
Tanken er å bygge en overetasje.
Etter diskusjon med ekspert på leca har vi kommet frem til følgende.
Hvis limtresøylen hadde møtt et flattjern 5x120x300, så hadde disse kantblokkene som er av type 3 vært risikofritt. Spørsmålet er nå om svillen duger til å fordele trykket, dette kunne ikke Lecas eksperter svare på, derav spørsmålet i dette forumet, håper at noen konstruktør forstår spørsmålet og kan uttale seg.
Detaljer fra Lecas eksperter.
Med største sannsynlighet har du en grunn mur med Leca Blokk Type 3. Altså har de en trykkstyrke på 3MPa. I beregninger får man benytte 2,1MPa, hvilket innebærer den trykkapasitet blokken har før det er risk for knusningsskader.
I ditt tilfelle har du en last på 50 kN som kommer ned på en 115x115mm limtresøyle. Den søylen gir en overflate på 13225mm², hvilket er for lite. Nå står den riktignok på en svill som gjør at overflaten blir større, men spørsmålet er hvordan lastfordelingen er gjennom tresvillen og hvor stor overflate man kan beregne. Kan man sikre at svillen gjør så lasten fordeler seg på en overflate som er 120x200mm, hvilket gir 24000mm² og skulle være tilstrekkelig.
Du ville trenge en overflate som tilsvarer 23900mm², for å klare dine laster.
Det du skriver i nedenstående e-post om et flattjern som er 120x400mm, gir en overflate på 48000mm² hvilket er helt klart tilstrekkelig.