Prøver å tolke en konstruksjonstegning for å se hva gulvet er bygget av.
Det jeg prøver å finne ut er om det er en OK idé å legge vannbåren gulvvarme på en plate bygget på denne måten.
Det jeg tror jeg leser:
"100 Betong II, Std K250 Stålgl Yta
Planhetstolerans Klass I, AMA72:E3.5
Armeringsnett diam5 c150 Ns50
290 Lettklinker, CementStab"
290 lettklinker høres ut som leca-kuler under platen, hva betong stab. betyr er jeg ikke så sikker på. Men det høres ut som en form for isolasjon, spørsmålet er om det er tilstrekkelig?
290 lettklinker er Lecakuler som har blitt formstabilisert med litt sement. Når det gjelder isolering, tilsvarer det omtrent 10 cm med isopor. Lecakuler er ikke et entydig definert produkt, så det kan variere noe. Oppå Lecakulene ligger en 10 cm betongplate som er rutearmert. K250 er trykkfasthetsklassen på betongen uttrykt i kp/cm2, som tilsvarer 25 MPa. Det er absolutt mulig å legge gulvvarme på dette, selv om det ikke er optimalt.