Vi skal til å bygge en Carport og har nå fått konstruksjonstegninger til denne.

Skulle nå trenge hjelp med litt tolkning av målene som finnes på konstruksjonstegningen for pilaren. Om noen kunne forklare respektive mål på den vedlagte tegningen?
(Gjelder de svarte målene under bakkenivå)

Oppfølgingsspørsmål:
Må hele denne konstruksjonen støpes, eller finnes det foruten selve "skon" ferdig pilar å bruke?

Takk for all hjelp!
 
  • Konstruksjonstegning av betongfundament for carport med mål for plint og bunnlag, inkludert stolpesko og limtræstolpe. Målangivelser under bakkenivå.
Søk bilder på armerings étrier så forstår du.
F.eks. celsa har på sin side.
Så er det tykkelsen på jernet som står, f.eks. 8mm.
Samt med hvilket cc avstand étriene/jernet skal plasseres. F.eks. 200mm
 
  • Liker
Guffy
  • Laddar…
8mm N bøyle 200x200 firkant

tykkelse 12mm (A-600 jernkvaliteten type) 150x150 standardmål på maskene i et armeringsnett

betongfundamentet 700x700 firkant 300høy

type
 
  • Liker
Guffy
  • Laddar…
4fi12-B-150-850=4stk jern av diameteren 12mm. B-bøyle er en stang bøyd 90 grader og har i dette tilfellet den ene siden 150mm og den andre 850mm.
fi12-A-600 s150x150=Jern av diameter 12mm. A-jern er helt vanlige rette jern. s150x150 er senteravstanden mellom jernene i respektive retning. Så 5stk jern i hver retning.
N-bøyle ifølge tidligere innlegg.

A-jernene kan du gå ned i dimensjon på til diameter 10mm eller til og med 8mm.12ere er litt å ta i.
 
  • Liker
Guffy
  • Laddar…
Det der må være til en veldig stor og tung carport.
Har aldri sett en svensk carport med så grov grunnstøtning.
Protte
 
  • Liker
anaitis og 1 annen
  • Laddar…
prototypen prototypen skrev:
Det der må være til en veldig stor og tung carport.
Har aldri sett en svensk carport med så grov grunnstøtning.
Protte
bedre å bygge litt større for fremtidige behov / garantert holder.. istedenfor litt over mini og må bytte når fornyer man kan se det på mange måter
 
Takk for alle svar!
 
Hvordan har det gått med deres bygge? Får man spørre hvor stor last hadde dere på søylene? Hvilken type stolpesko brukte dere?

Nysgjerrig amatør som skisser på egen carport
 
R RJ768 skrev:
Hvordan har det gått med deres bygge? Kan jeg spørre hvor stor last dere hadde på pilarene? Hvilken type stolpesko brukte dere?

Nysgjerrig amatør som skisserer på egen carport
Dessverre kom det en masse andre ting i veien, og vi har ikke påbegynt byggingen ennå.

Kan ikke finne dokumentet akkurat nå, men vil minnes at lasten var flere 10-talls tonn de beregnede plintene skulle bære, da det er en dobbel carport med takstein uten noen mellomvegg eller bærende stolpe i midten. Vi har ikke valgt noen stolpesko for øyeblikket.
 
Ok, tenkte sette stolpe i midten på vår, også dobbelt carport. Regnet på stolpene og har kommet fram til 90x90 i ytterkant samt 115x115 i midten (bygger sørlige Sverige).

Føles spontant som at deres plint burde rekke godt og vel for det vi vil bygge :thinking:
 
Klikk her for å svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.