Jeg sitter og tegner på et hus og fant følgende tabeller fra Svenskt trä: https://www.traguiden.se/konstruktion/takstolshandboken/takstolstyper/4.6-trabjalkar/4.6.2bjalklag/

For et bjelkelag i konstruksjonsvirke i to fag står det følgende: "Innerstøtten kan plasseres fritt innen området 0,4L A, B ≤ 0,6L."

Jeg hang heller i øvingslokalet enn studerte på videregående, så spørsmålet er: Hva betyr dette? At man med en hypotetisk bjelkelagslengde på 10 meter kan plassere hjertetveggen hvor som helst mellom 4 og 6 meter?
 
Sist redigert:
  • Liker
ninhuo
  • Laddar…
Du så ikke den som gjorde denne veiledningen i øvingslokalet? Om A>0,4L følger B<0,6L automatisk. Og i så fall tillates det at man setter midtstøtten i enden, altså at den ikke finnes med i det hele tatt (man kan sette den 2 km utenfor tomten om man vil).

Den trolig tenkte betydningen burde være som du tenkte, at ingen av seksjonene skal være større enn 0,6L.

Treskisse av en ramkonstruksjon med markeringer av A, B og L. Viser mulige dimensjoner og sammenhenger mellom delene.
 
Det var det jeg tenkte. Takk!
 
Sist redigert:
Klikk her for å svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.