Om jeg har garasjevegg 3m fra hus, og trenger å bygge brannklassifisert vil dette materialet være nok: (er det EI30 forsikringsselskapet krever? Da jeg snakket med selskapet sa de bare at det må være bygget i henhold til byggestandarder...)
- Plåt vp20 utvendig
- Trælekter
- Vindsperre
- 145 stående treregel, glassull 145
- Aldersbestandig plast
- 45 liggende treregel, glassull 45
- Kryssfiner
- Gips
- Plåt vp20 innvendig
Trenger jeg å supplere med noe?
- Plåt vp20 utvendig
- Trælekter
- Vindsperre
- 145 stående treregel, glassull 145
- Aldersbestandig plast
- 45 liggende treregel, glassull 45
- Kryssfiner
- Gips
- Plåt vp20 innvendig
Trenger jeg å supplere med noe?
Rickard.
Medlem
· Riktiga Norrland
· 7 419 innlegg
Rickard.
Medlem
- Riktiga Norrland
- 7.419 innlegg
Minimum er faktisk 45mm regel uten isolasjon med minst 12.5mm gips på hver side.M mlkjhr skrev:
Med ditt eksempel kan man gå ned til 12mm plyfa i stedet for gips, men dette er jo ikke direkte overførbart til en vegg som bare har plate på én side. TS eksempel er jo dog så langt fra grensen at det blir uvesentlig å regne.
Kilde träguiden.se
Ah deilig, har vært i kontakt med brannvernforeningen, som sendte meg til isover, som sendte meg til kami, som sendte meg til wsp, som sendte meg til gyprocs håndbok.. Ingen vil ta på seg ansvar ☺️ Da blir det bare plyfa under innerplaten så jeg har noe å feste eventuelle hyller og lignende i. Takk for svar
Klikk her for å svare