Bedreviter
· Hallands Län
· 860 innlegg
Vi holder på å innrede et fyrrom for en bergvarmepumpe i hjørnet av et stort rom på inngangsplan. Bjellkelaget er avstivet nedenfra med pilar og Gyprocs lydisoleringssystem kommer forhåpentligvis til å gjøre kompressoraktivitetene knapt merkbare. Sluket vil gå rett ned under huset og koble til eksisterende avløp. Nå til dilemmaet:
I det eksisterende gulvet ligger gulvvarme innfreste og det er ikke mulig for oss å endre føringen av denne. Derfor trenger vi å få ned sluket mellom de eksisterende varmeslyngene og dessuten på en slik måte at vi ikke kolliderer med noen bjelker, og her skulle jeg trenge litt hjelp.
Det frie avstanden mellom slyngene er 18x18 cm og etter det jeg har kunnet lese meg til er minste areal for å montere et sluk etter kunstens alle regler 30x30 cm. Purus har imidlertid et sluk som kunne få plass innenfor 18x18 (Purus Mini Brage) men da uten monteringsplate. Jeg vet at montering uten plate er alt annet enn best practice, men det er noen omstendigheter som gjør at jeg tenker at det kunne fungere likevel. Disse er:
* Rommet har to lag 22 mm skruelimt spon under (så sluket bør sitte ganske stille)
* Det vil ikke være noe trafikk i rommet (dvs. sluket vil det tråkkes sparsomt på)
* Gulvet/tettsjiktet vil være plastmatte (så eventuell gulvsvingning vil ikke sprekke noen fuger)
* Det vil ikke renne noe vann på selve gulvet, men evt. søl går rett ned i sluket via et rør (så tettsjiktaspektene er sekundære)
Tenker jeg feil her, og hva har jeg i så fall for alternativer? En tanke som har slått meg er å legge på et til lag spon for å forsenke platen i siden platens skruer kunne få plass utenfor slyngene, men det føles unødvendig hvis det ikke trengs.
I det eksisterende gulvet ligger gulvvarme innfreste og det er ikke mulig for oss å endre føringen av denne. Derfor trenger vi å få ned sluket mellom de eksisterende varmeslyngene og dessuten på en slik måte at vi ikke kolliderer med noen bjelker, og her skulle jeg trenge litt hjelp.
Det frie avstanden mellom slyngene er 18x18 cm og etter det jeg har kunnet lese meg til er minste areal for å montere et sluk etter kunstens alle regler 30x30 cm. Purus har imidlertid et sluk som kunne få plass innenfor 18x18 (Purus Mini Brage) men da uten monteringsplate. Jeg vet at montering uten plate er alt annet enn best practice, men det er noen omstendigheter som gjør at jeg tenker at det kunne fungere likevel. Disse er:
* Rommet har to lag 22 mm skruelimt spon under (så sluket bør sitte ganske stille)
* Det vil ikke være noe trafikk i rommet (dvs. sluket vil det tråkkes sparsomt på)
* Gulvet/tettsjiktet vil være plastmatte (så eventuell gulvsvingning vil ikke sprekke noen fuger)
* Det vil ikke renne noe vann på selve gulvet, men evt. søl går rett ned i sluket via et rør (så tettsjiktaspektene er sekundære)
Tenker jeg feil her, og hva har jeg i så fall for alternativer? En tanke som har slått meg er å legge på et til lag spon for å forsenke platen i siden platens skruer kunne få plass utenfor slyngene, men det føles unødvendig hvis det ikke trengs.
Bedreviter
· Hallands Län
· 860 innlegg
Hvor er alle gulvslukekspertene når de trengs som mest?
Purus har jo en på 150 mm: http://www.purus.se/produkter/produkt/vage-spygatt-oe150-mm/
Ellers en vanlig spygatt og så får du løse vannlåset under huset. Eventuelt kunne jo en bunnventil med innebygd vannlås være en løsning...
Ellers en vanlig spygatt og så får du løse vannlåset under huset. Eventuelt kunne jo en bunnventil med innebygd vannlås være en løsning...
Bedreviter
· Hallands Län
· 860 innlegg
Briljant, takk for gode tips! Tanken er at vann skal kunne renne ned i brønnen om det skulle bli noen form for lekkasje så den der kjøkkenvarianten ser helt strålende ut.
Klikk her for å svare