Hei,
Vi står i startgropen for å bygge ut og har nå begynt å skissere hvordan det skal se ut før vi involverer arkitekt og konstruktør for å komme med nye ideer
Det blir betongplate 9*6 m på stabilt fjell/morene. Kjeller med lecablokker, mellometasje og overetasje (1,5 plan). Et problem vi har er at vi gjerne vil gjøre kjellerdelen om til bolig, og da er det krav på 2,4 (2,3 m fungerer også?) takhøyde. I dag har vi 2,12 m i eksisterende kjeller samt 0,48 cm etasjeskiller. For å ikke få et høyere gulv i den nye delen av mellometasjen, trenger vi å "spare" 18-28 cm pluss minimum 4 cm for sluk til dusjen (fall ledning 2 m pluss en cm fall mot sluk pluss en cm flislim og fliser). Det eneste vi kan spare på er etasjeskilleren, eller heve gulvet i dusjen for å få naturlig fall til det gamle husets 110-ledning i vaskerommet.
48 cm etasjeskiller er:
1,5 cm parkett
0,5 cm underlagsfoam
2,2 cm gulvsponplate
39 cm bjelker
2,2 cm bærelekter for kjellertak
1,3 cm gips
7,7 cm kan jeg ikke spare noe på i den nye delen. Da er det 40 cm igjen. Jeg trenger å spare 18+4=22 cm (om kravet er 230 cm) eller 28+4=32 cm (om kravet er 240 cm).
Jeg innser at 7 cm (39-32 cm) bjelker er umulig, og at jeg ved krav om takhøyde 240 cm må heve sluket i dusjen litt...
Men HEB-bjelker i etasjeskilleren i hele kjelleren? Maks spennvidde 4 m. Last to etasjer (2 kN/m2), gjennomgående bærende vegger gjennom bygningen (45*120), snøsone 2,5. Yttervegger 45*195+45*45.
Alle ideer, tanker og tips mottas TAKKNEMLIG!
MvH Joakim
Vi står i startgropen for å bygge ut og har nå begynt å skissere hvordan det skal se ut før vi involverer arkitekt og konstruktør for å komme med nye ideer
Det blir betongplate 9*6 m på stabilt fjell/morene. Kjeller med lecablokker, mellometasje og overetasje (1,5 plan). Et problem vi har er at vi gjerne vil gjøre kjellerdelen om til bolig, og da er det krav på 2,4 (2,3 m fungerer også?) takhøyde. I dag har vi 2,12 m i eksisterende kjeller samt 0,48 cm etasjeskiller. For å ikke få et høyere gulv i den nye delen av mellometasjen, trenger vi å "spare" 18-28 cm pluss minimum 4 cm for sluk til dusjen (fall ledning 2 m pluss en cm fall mot sluk pluss en cm flislim og fliser). Det eneste vi kan spare på er etasjeskilleren, eller heve gulvet i dusjen for å få naturlig fall til det gamle husets 110-ledning i vaskerommet.
48 cm etasjeskiller er:
1,5 cm parkett
0,5 cm underlagsfoam
2,2 cm gulvsponplate
39 cm bjelker
2,2 cm bærelekter for kjellertak
1,3 cm gips
7,7 cm kan jeg ikke spare noe på i den nye delen. Da er det 40 cm igjen. Jeg trenger å spare 18+4=22 cm (om kravet er 230 cm) eller 28+4=32 cm (om kravet er 240 cm).
Jeg innser at 7 cm (39-32 cm) bjelker er umulig, og at jeg ved krav om takhøyde 240 cm må heve sluket i dusjen litt...
Men HEB-bjelker i etasjeskilleren i hele kjelleren? Maks spennvidde 4 m. Last to etasjer (2 kN/m2), gjennomgående bærende vegger gjennom bygningen (45*120), snøsone 2,5. Yttervegger 45*195+45*45.
Alle ideer, tanker og tips mottas TAKKNEMLIG!
MvH Joakim
Ja, da må jeg pumpe dusjvannet til et passende punkt. Kjøkkenavløpet og toalettet (vegghengt) i kjelleren kan løses enklere.GoC skrev:
Så helst vil jeg løse problemet med mindre høyde på mellomgulvet og muligens heve dusjgulvet noe samt gjerne ha 230 cm takhøyde.
Sist redigert av en moderator:
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Har bjelkene til mellomdekke 6 m spennvidde? Hvilke dimensjoner, c/c mm, har du regnet på?
Hele tilbygget blir 6*9 m, så fri spennvidde utenfor lecablokk i kjelleren er således 5,5 m minimum.J justusandersson skrev:
CC600 tenkte jeg generelt, men CC300 ved toalett på mellometasjen.
Samme sak på etasjeskille nr. 2, men der er reglene 19 cm, så da blir fri spennvidde maks 5,62 m.
En ting jeg prøver å få til er dog å få til innlegging med bærende vegg hele veien ned fra kjelleren. Men spisestuen blir stor og åpen i mellometasjen og på øvre etasje et stort master bedroom.
Har funnet for kjelleretasjeskille:
* Limtrebjelke 90*225 minimum, men 115*225 bedre. Dette gir minimalt med rom til selvfallsløsning i kjelleren. CC600 gir 15 stk, ca 20.000 kr. Usikker lyddemping.
* Prefab hulldekke i betong 200 mm, fri spennvidde 6 m. Sikkert dyrt...
* Leca lettbetongdekke, 200 mm, fri spennvidde kun 5,38 m (trenger 5,5 hvis vi ikke skal skyve inn veggen 12 cm, noe som føles litt unødvendig). Usikker pris, men bra brannbeskyttelse og lyddemping. Ingen gulvsponplate trengs, og puss på undersiden gjør at ca 5 cm spares inn mot tilsvarende konstruksjon.
* Stålbjelke, HEA 180, sterkt, 15 stk 6 m gir pris på ca 20.000 kr. Må males med brannbeskyttelsesfoam.
På etasjeskille mellom mellometasjen til øvre etasje funker jo stålbjelke HEA180 evt. limtrebjelke 115*225 alene (etasjeskille i dag ca. 25 cm). Så rundt 20.000 kr uansett.
Takbjelker av limtre med langsgående plassering, 5 stk 115*315*9000. Kostnad ca 15.000 kr. Deretter 45*220 oppå det for å få mye isolasjon i taket (500 mm) og rupanel.
Typ så langt jeg har tenkt nå.
Det er dusjen i kjelleren i nybygget som lager problemer, ikke fra mellometasje og overtasje. Tilkoblingen mot eksisterende avløp som ligger under gulvet i eksisterende kjeller med 2,1 m takhøydeGoC skrev:
Forskjellen 2,1 mot 2,3 pluss fall i dusj, fix+fliser+fall på den nye ledningen 3 m er det som må "tjenes" inn dessverre.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Et helt likeverdig alternativ til limtre 115x225 er limtre 215x180. Noe dyrere på grunn av det ugunstige forholdet mellom bredde og høyde, men likevel mye billigere enn stål. Jeg har ikke regnet på lastene, men fungerer sikkert med c/c 600 mm. Lyddemping kan ikke være noe større problem i dette tilfellet.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Det er jo et ganske vanlig problem ved tilbygg, vanskeligheten med å oppnå gjennomgående bærende vegger. Dette er en mer elegant løsning. Gulvspånplaten må skruelimes for å holde svikten under kontroll.
Du «tjener» nærmere 30cm med prefab betongbjelker
https://www.svenskbetong.se/bygga-m...mponenter-till-hus-och-anlaggning/dackelement
https://www.svenskbetong.se/bygga-m...mponenter-till-hus-och-anlaggning/dackelement
Hvis man i stedet bruker HEA180 så er kostnaden lik, men det burde jo bli stivere også? Det eneste problemet er vel lyd som forplanter seg samt brannsikkerheten. HEB virker å være litt for dyrt.J justusandersson skrev: