Jeg har problemer med lyd fra underliggende rom (hus med kjelleretasje) og tenker å sette opp et ekstra lag gips i taket i kjellerrommet og har noen spørsmål.

  • Skal jeg ha en luftspalte mellom gipslagene? f.eks. 10 mm
  • Er det verdt å sette opp to lag til, altså totalt 3 lag gipsplater (3x12mm)?
Takknemlig for alle råd
 
Hva er det for lyd du vil dempe bort? Stereo? Vaskemaskin?
Begynn med å vurdere om lyden kan ta en annen vei enn gjennom bjelkelaget. Selv små sprekker lekker mye lyd.

Angående ominnredningsforslaget.
Kort svar: nei, lydisolering er vrient.
Å sette på et lag gips rett på demper litt, men strekker nok ikke til om det er et problem i dag.

Langt svar:
gyproc.se skrev:
Påbygging på undersiden av gamle
trebjelkelag:
Gamle bjelkelag med underside av sprekkpanel og
omtrent 30 mm puss har dårlig lavfrekvent lydisolering
så en større luftspalte eller flere lag Gyproc Gips-
plater er nødvendig. Minst 95 mm trelekter (c 600
mm), minst 45 mm mineralull og Gyproc AP-profil
(c 400 mm) anbefales ved 2 lag Gyproc Gips-
plater. Forbedringen med denne tiltaket er omtrent
10–15 dB, noe som normalt er tilstrekkelig for å klare
leilighetsskiljende bjelkelag, eksempelvis ved innredning
av loftsetasje.
Om undersiden av bjelkelaget ovenfor er renovert
med Gyproc Gipsskiver på lekt skal disse demonteres
før tiltak ifølge ovenstående gjennomføres, da det
ellers vil få en sterkt forverret lavfrekvent lydisole-
ring.

For gamle bjelkelag med underside av trepanel
kan ikke generelle råd gis. Kontakt akustiker for
måling av eksisterende lydegenskaper og dimensjon-
ering av tiltak.
Altså: Bort med bes. gips og spredt.
Opp med isolasjon, lydisolerende stålregler og ett eller to lag gips.

Eller se her om du vil lese selv:
http://gyproc.se/bibliotek/gyproc+handbok/gyproc+handbok+pdf
kap 2.4
kap 3.4
kap 4.1

Edit: Det finnes selvfølgelig andre løsninger. Men det var greit å kopiere fra denne gipsplateprodusenten i stedet for å skrive selv ;)
 
Sist redigert:
Ja, dom du kan spesifisere litt mer hvilken type lyd du vil dempe så letter det rådgivningen. Lave frekvenser kan være vanskelig å prøve å dempe bort.
 
Presiseringer:

Bjelkelaget er 220 mm isolert med mineralull, et lag gips og på oversiden, 22 mm gulvsponplate (bygd 1980)

De lydene jeg vil få bort er prat og stereo i første omgang
 