Går det an å kappe ned en limtrebjelke fra ca 310 til 260 høyde? Forstår jo at det er rent praktisk mulig, men blir den like sterk som en som er 260 fra fabrikk, eller blir den svakere?
 
Om det er 90 mm tykk bjelke er det nøyaktig slik de forskjellige breddene produseres. De båndsages ned til den bredden som skal leveres. Kan ikke se at din saging skulle være noe som helst problem.

…dessuten heter det "kløyving" når du sager på langs. :geek:
 
  • Liker
nino og 1 annen
  • Laddar…
Rickard.
Nå vet jeg ikke hva du skal ha den til, men et triks for å få ned høyden uten å miste nesten noen styrke er å senke det som skal ligge oppå den i bjelken. Øvre delen av bjelken er i kompresjon så den "bryr seg ikke" om man bytter ut små biter mot lekter som går i andre retningen så lenge man gjør det slik at de kan hjelpe hverandre.
 
Denne må sages ut for å komme frem med avløpet.
Limtrebjelken blir i etasjen under, så den ligger mot innertaket, så å skjære ut går ikke.
Blir en åpning nede på 220cm så det er ingen fare, var redd for at man skulle måtte dukke for å komme under Limtrebjelken.
 
  • Rørinstallasjon i husvegg med utsparing, kobber- og plastikkrør synlige, treverk rundt og sagmugg på gulvet, forberedelse til avløp.
Nei, moderne limtrebjelke har forskjellig kvalitet på treverket i de ulike lamellene. Det går ikke å kløyve den på høyden og forvente samme styrke som tilsvarende nytt limtre.

Om akkurat din bjelke kan kløyves 50mm må man regne på.
 
  • Liker
nino
  • Laddar…
Ok, er det så?
Ja, jeg gir blaffen i å kløyve den
 
ronolo ronolo skrev:
[bilde]

[lenke]
Svart på hvitt, takk
 
Klikk her for å svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.