Hei

Innen ett år kommer jeg til å bygge om en garasje til boligareal ved å rive (nesten) alt og bygge nytt fra grunnen av. Nå vurderer jeg om jeg skal bygge reisverket av tre eller noen form for lettbetong.
Mitt spørsmål er hvor tykk en lettbetongvegg må være for å tilsvare en stendervegg med mineralulltykkelse på 170mm?
 
Bruk: Lm/Tm=Um
Og regn deretter ut tykkelsen som Tb=Lb/Um

Lm=Varmekonduktiviteten for mineralull
Tm=Tykkelsen på mineralullen
Um= U-verdien
Tb,Lb samme som ovenfor men for betongen.

Alternativt kan du bruke Lb/Lm for å se hvor mye tykkere veggen trenger å være for å nå samme U-verdi.
Det bør tillegges at dette er omtrentlige beregninger siden man ikke tar hensyn til f.eks. stendere+plate materiale i konstruksjonen, altså kun mineralull/betong.

Eksempel: mineralull Lm=0,038, Lb=0,1 gir faktoren 2,63 så i ditt tilfelle altså 2,63*170mm=447mm.
 