Hei

Jeg reiser en innervegg og skal forberede for elektrikeren ved å trekke flexi-el plastrørene. Jeg har imidlertid et lite spørsmål. Er det slik at det i hvert rør bare får være 1 kabelpar, eller kan man dele rør for flere kabelpar?

Et oppfølgingsspørsmål til dette. Den ene veggen jeg reiser har 45x45 stendere. Er det noen fare ved å bore 16 mm hull for plastrørene, eller er det risiko for å miste styrken i stenderverket?

Takk for svar.
 
5-6 tråder i et 16 rør er ikke noe problem.......borrer du i midten så svekker du ikke noe nevneverdig
 
kanon takk
 
Det er litt mer komplisert enn som så.. Man bør f.eks. ikke blande forskjellige grupper i samme rør. Har du tenkt å ha flere grupper så trekk et rør for hver.
 
Klikk her for å svare