Jeg har gjort en enkel FEM-analyse på dette, men uten å ha kontroll på hvilke laster som havner på bjelken.
Men tar vi et 1500mm 80x40x5 VKR rør, og en kraft midt på bjelken på 15000 N, får jeg en nedbøyning på 1,7mm som verst.
Regner jeg med 600kg (5883 N) som justusandersson nevner ovenfor, blir nedbøyningen 0,6mm
Disse beregningene tar ikke hensyn til eksisterende vegg/bjelke og bør nok tas med en klype salt. Jeg har dessuten bare satt "stål" som materiale med egenskapene nedenfor:
Material Name Steel
Mass Density 7833,000 kg/m^3
Young's Modulus 199947,953 MegaPa
Poisson's Ratio 0,29
Thermal Expansion Coefficient 0,0000 /K
Thermal Conductivity 32,000 W/m-C
Yield Strength 262,001 MegaPa
Ultimate Strength 358,527 MegaPa
Flotte bilder og suveren metode! Større last enn ca 6kN er det ingen grunn til å regne med. 1/300 av en spennvidde på 1,4 meter er ca 0,5 mm så 0,6 får vel anses som OK. Ikke minst hvis gulvbjelken som representerer punktlasten er momentstivt skjøtet over veggbjelken for da har den jo et oppoverrettet indre bøyningsmoment.
Slik ble det, det skal til en til støtte til venstre for åpningen men elektrikeren trenger å koble litt først. Deretter skal det på konstruksjonsfiner + gips