Finnes det noen tommelfingerregel/omtrentlig måte å beregne størrelsen på kraften på en bærende mellomvegg under rammetakstol ifølge vedlagt fil?

Spennvidde 9m
Gulvareal mellom rammeben 5,5m.

Kraften fra gulvet er ganske enkel å beregne.
Men kraften som virker på rammebenene (snø, vind og konstruksjon) vet jeg ikke hvordan man skal beregne, men det må jo avhenge en del av hvordan takstolen er dimensjonert?

Takstol med spännvidd på 9 meter, mellanstag markerade i rødt och blått, och en golvyta på 5,5 meter.
 
95*45 vil være tilstrekkelig så lenge man plasserer veggsvillene direkte under takstolen selvfølgelig.
 
95x45 rekker sikkert bra om man lager en bærende mellomvegg.

Men grunnen til at jeg spør er at den bærende mellomveggen skal delvis erstattes av en 2,5m lav bjelke(gul) som i den ene enden ligger på den bærende veggen(rød) og den andre henger i en takstol(grønn)!

Så det er kraften i takstolen som jeg vil regne ut.

Takstolen som bjelken skulle henge i skulle ha 3m bred bruksvind og være selvbærende, høyden på underarmen skulle være ca 700mm og skulle da tillate et ganske kraftig fagverk.

Takstolens design med 3m bredde, gul bærebjelke som erstatter del av vegg, bæres av grønn takstol og rød vegg. Skissevisning ovenfra og fra siden.

Kommer til å kjøpe takstolene men vil regne først om det er mulig.
 
Sist redigert: