Hei forumet!

Nå er det sånn at jeg har en ny, fersk HEA200 liggende som jeg tenkte bruke når vi skal bygge garasjen vår med et loft/andre etasje.

Bjelken skal bære opp bjelkelaget som vises i vedlagt bilde.

Mitt spørsmål er om jeg klarer meg med den eller trenger å skalere opp?

Garasjen er i stor grad 7m x 9x4m.
3m fra bakkanten av garasjen så har jeg en søyle, opplagslengden er ca 6,4m.

Noen som er flinke til å regne og villige til å hjelpe meg? :o

Takk på forhånd!
 
  • 3D-modell av garasje med loft, skråtak og synlig bjelkelag støttet av en søyle.
Hva skal du ha for gulv? Isolering?

Vanlig bjelkelag dimensjonerer man for 200kg/kvm i last, har du tenkt det også?

Regner jeg med 0,6kN egenvekt på gulvet og 200kg/kvm klarer du deg knapt med en HEA240.
 
huggan skrev:
Hva skal du ha for gulv? Isolasjon?

Vanlig bjelkelag dimensjonerer man for 200kg/kvm i last, har du tenkt det også?

Regner jeg med 0,6kN egenvekt på gulvet og 200kg/kvm klarer du deg knapt med en HEA240.
Hei huggan! Takk for info og svar!

Oi og au da :(

Jeg regner med vanlig bjelkelag og isolasjon ca 100mm.
Tre/laminat gulv på sponplate. gips i taket i garasjen

Kunne jeg flyttet frem søylen i bakkant og klart meg?
 
Setter du den i midten så klarer du deg akkurat.
 
huggan skrev:
Setter du den i midten så klarer du deg akkurat.
Ai ai, må tenke på hvordan jeg skal gjøre :/
Ikke optimalt hvis man skal åpne døren

Tusen takk for input huggan
 
Klikk her for å svare