Snurre skrev:
Da kan det bli problem med jevn varmespredning med vannbåren gulvvarme i for tynn plate. Effekten kan bli at du kan kjenne hvor varmeslyngene ligger, varmt over slyngen, kjøligere mellom slyngene.
Sikker på dette, det legges jo uansett 78mm totalt oppå varmeslyngene?!

Vurderer kanskje med tanke på vekten og bæreevne å bruke 50mm frigg + 50mm EPS Cement, og så varmeslyngene+armering. Så støpe 43mm, sparkle 15mm samt 10mm granitt.

Bedre enn 100mm frigg, litt dårligere bæreevne enn bare betong, men mye bedre vekt (lav).

Kommentarer?
 
Har justert oppsettet litt:
Etasje 1 (kjeller under)  
Skal opp 12 cm i hallen
Skal opp 12 cm i bad 1

50mm frigg
20mm EPS Cement
armering+gulvvarme
30 mm støpe
10mm flytsparkel
10 mm til flislim og granitt

Etasje 2 (etasje 1 under)
Skal opp 17,8cm i kjøkkenet

50mm frigg
70mm EPS Cement
armering+gulvvarme
33mm støpe
10mm flytsparkel  
10 mm til flislim og granitt

Etasje 2 (etasje 1 under)
Skal opp 17,8cm i bad

50mm frigg
65mm EPS Cement
armering+gulvvarme
33mm støpe
30mm for fall (før flytsparkel) samt granitt og flislim

Da gjenstår 2 spørsmål (kanskje noen kan, ellers ringer jeg EPS i mellomdagene)

1. Kan man støpe med vanlig "tung" betong oppå EPS Cement? Ca 40-50mm vanlig betong.
2. Kan man støpe kun 20mm EPS hvis man skal støpe 30mm betong + flytsparkel 10mm oppå? Gulvvarme + armering vil bli lagt imellom, på EPS-en.
 
tomtletare skrev:
Å støpe på 5-7 cm betyr at du legger på 120-170 kg ny belastning på eksisterende gulv?
Tåler gulvet virkelig det og fortsatt har kapasitet til å bære ytterligere 200 kg som normene sier at boliger skal tåle?
Bra spørsmål .... regn med slange fylt med vann+klinkerfiks+steinplater +bokhyllen+badekaret +++. Det blir raskt tonnvis med pålagt materiale som belaster den opprinnelige gulvoverflaten som faktisk kanskje ikke tåler mer enn normen krever :o. Tør man gjøre så? Ville spurt en som kan regne belastninger i bygninger ....
gaia
 
Altså, det har jo ligget betong i hall og bad, nå erstatter jeg en del av det med isopor og EPS Cement som bare veier 15 % av betongen.

Det er bare på kjøkkenet i 2. etasje som det har vært trebjelkelag med 10 cm betong, istedenfor 20-25 cm betong. I badet i 2. etasje var det derimot betong hele veien opp.

Jeg har altså pigget bort gulv overalt bortsett fra på kjøkkenet i 2. etasje. Selv om klinkeren veier mer enn plastmatten som lå, så justerer EPS og frigg det med god margin.
 
Vet ikke om jeg har gått glipp av noe her men hva er det som sier at du nødvendigvis må støpe noe? tenkte mer i linje med å tynne ut gulvene, legge i varmefordelingsplater mm og deretter gipse på+overflatebelegg..
 
Hei!

Vi har et ujevnt baderomsgulv, og vi har blitt anbefalt å først fylle opp med litt smågrus i de dypeste gropene, typ gårdsgrus, deretter avrettingsmasse med armering. Alternativt hurtigbetong som er litt billigere (tørker på en dag bare). Deretter varmekabler for vannbåren varme og så avrettingsmasse som jevnes og lages med fall mot sluk. Det sistnevnte skal en fagperson få gjøre hos oss, for det er kjempeviktig at fallet blir riktig (1 cm per meter, men vanskelig for en amatør å få perfekt). Vi skal ha en dusjnisje og kommer altså til å dusje direkte på gulvet, så akkurat der skal vi ha en Minerit-plate på gulvet, enten vanlig Minerit eller den grønne Minerit VT ("kakalplaten"). Jeg har lært at det viktige er å isolere under gulvvarmen, ellers forsvinner varmen nedover i stedet for opp i gulvmaterialet der man vil ha det varmt om føttene. Tips: Legg gulvvarmen selv, både elektriske kabler og vannbåren er lett å gjøre selv - og la deretter en rørlegger koble det sammen og se til at systemet fungerer riktig. Tenk også på om det skal være en håndkletørker som er vannoppvarmet på veggen, gjør denne installasjonen samtidig. De finnes med kombinert vann og en liten elpatron.
 
Glemte å si at hvis man vil være skikkelig grundig, skal man også ha varmeplater over varmekablene. De sprer varmen effektivt. Men det pleier å være viktigst under tregulv f.eks. i stuen, ettersom treet i seg selv isolerer bedre enn keramikkfliser. Vi kommer ikke til å ha varmeplater, vi tror at det blir fullt tilstrekkelig uten og dessuten kommer man litt billigere unna. Men husk: Isolasjon er alfa og omega for at det skal bli varmt, både i gulv og på yttervegger.
 
Klikk her for å svare