Jeg trenger et råd ganske raskt.
Jeg bygger mitt første hus - egentlig en tilbygg på 50m2 grunnplate i betong. Jeg leser ALT jeg kan komme over og diskuterer friskt med min konstruktør. Men visse ting synes ingen å ha helt kontroll på?
Jeg bygger med 35 cm Lecablokk under mark og Weber 35 cm Iso-Leca over mark.
For å få best isoverdi anbefaler Weber å dreve mellom polyuretanoverflatene, mellom de horisontale overflatene i blokkene og murstrengene. Men det finnes jo ingen glassullsdrev som passer??! Rommet er 10mm høyt og 150mm bredt, glassullsdrev er 22mm høyt og 50mm bredt!!?
Idealet hadde vel vært 12-15mm høyt og 130-140mm bredt? men jeg kan ikke la murerne stå og skjære i drevet, kan jeg?
Jeg har kommet på et alternativ, hvorfor ikke bruke skum? det er jo samme materiale som i isolasjonen i Weber-blokkene. Det eneste man må passe seg for er vel å ta for mye? slik at når skummet stivner og mørtelen krymper, kan det «presse for mye?
Dessuten brukes jo stumfuge i vertikalfugen, der burde det jo kunne lekke både fukt og varme? Er det en god idé å «lime» vertikalfugen med en meget tynn fuge skum? det burde jo dessuten påvirke den mekaniske stabiliteten til det bedre.
Weber har ingen vettige svar annet enn bruk du en remse drevull på 22x50mm det blir «nok» bra.... Føles ikke optimalt for meg i det hele tatt...
Hvordan blir det OM jeg bruker skum OG limer også vertikalfugene? da får jeg jo en 150mm tykk fuktspærre i midten av veggen, er det bra eller dårlig? Ingen fukt kan ta seg inn, men heller ingen kan ta seg ut?
Jeg skal ha avtrekksvarmepumpe, så ventilasjonen blir såpass bra at det kanskje ikke spiller noen rolle?
Muring begynner mandag den 5. november, så raske tips mottas med takk.
Jeg bygger mitt første hus - egentlig en tilbygg på 50m2 grunnplate i betong. Jeg leser ALT jeg kan komme over og diskuterer friskt med min konstruktør. Men visse ting synes ingen å ha helt kontroll på?
Jeg bygger med 35 cm Lecablokk under mark og Weber 35 cm Iso-Leca over mark.
For å få best isoverdi anbefaler Weber å dreve mellom polyuretanoverflatene, mellom de horisontale overflatene i blokkene og murstrengene. Men det finnes jo ingen glassullsdrev som passer??! Rommet er 10mm høyt og 150mm bredt, glassullsdrev er 22mm høyt og 50mm bredt!!?
Idealet hadde vel vært 12-15mm høyt og 130-140mm bredt? men jeg kan ikke la murerne stå og skjære i drevet, kan jeg?
Jeg har kommet på et alternativ, hvorfor ikke bruke skum? det er jo samme materiale som i isolasjonen i Weber-blokkene. Det eneste man må passe seg for er vel å ta for mye? slik at når skummet stivner og mørtelen krymper, kan det «presse for mye?
Dessuten brukes jo stumfuge i vertikalfugen, der burde det jo kunne lekke både fukt og varme? Er det en god idé å «lime» vertikalfugen med en meget tynn fuge skum? det burde jo dessuten påvirke den mekaniske stabiliteten til det bedre.
Weber har ingen vettige svar annet enn bruk du en remse drevull på 22x50mm det blir «nok» bra.... Føles ikke optimalt for meg i det hele tatt...
Hvordan blir det OM jeg bruker skum OG limer også vertikalfugene? da får jeg jo en 150mm tykk fuktspærre i midten av veggen, er det bra eller dårlig? Ingen fukt kan ta seg inn, men heller ingen kan ta seg ut?
Jeg skal ha avtrekksvarmepumpe, så ventilasjonen blir såpass bra at det kanskje ikke spiller noen rolle?
Muring begynner mandag den 5. november, så raske tips mottas med takk.
Jeg testet begge metodene og kom frem til at oppvarmet proff vinter-SPUF var det beste.
Blir ikke så mye dyrere enn søppel SPUF fra byggmax. Byggmax-SPUF gir knapt halvparten så mye skum for 30:-/flasken, som proff-SPUF flasken for 80:-, dessuten er Byggmax-SPUF ikke spesifisert for bruk under +5C mens proff vinter-SPUF er ok ned til -10C!
Ytterligere et pluss er at proff vinter-SPUF blir mer elastisk enn den hardere Byggmax-PUF.
Risikoen for at SPUF i liggefugen presser på PUF-delen i ISO-Lecan, når mørtelen krymper når den tørker, minsker følgelig.
En bøtte med varmt vann der SPUF-sprøyten stod mellom brukene ga en løs og veldig bra hevende PUF, til tross for nullgraders vær.
Jeg la tre strenger i liggefugen på den 15 cm brede PUF-flaten på Weber ISO-Leca-blokken (35x19x50cm) og et forzinket bistål i liggefugen med B-mørtel i Leca-flaten på utsiden av blokken og et ubehandlet bistål i innerflaten med B-mørtel (bistål i hvert 3. skift).
Mørtelen tilsatte jeg med 100 gram natriumnitrat per 25 kg sekk B-mørtel, det frostbeskyttet mørtelen ned til ca -5C og ga ingen synlig kalkutfelling (hvitt belegg) på mørtelflaten.
Deretter brukte jeg ikke mørtelfri støtfugemuring som Weber anbefaler for sine ISO-Leca, men la 2 strenger SPUF i inner-Lecaen (10cm), 2 i ISO-flaten (15cm) og 2 i ytter-Lecaen (10cm) i vertikalflaten mellom blokkene (støtfugen)
PUF er jo såvidt jeg forstår diffusjonstett, så jeg får en innebygd fuktbarriere i muren, noe jeg IKKE ville fått med en tom støtfuge og glassullsdrev i liggefugen. http://www.buildingscience.com/docu...need-for-vapor-retarders-in-above-grade-walls
Webers målinger påstår jo at U-verdien går ned fra 0.22 uten drev i liggefugen, til 0.15 MED glassullsdrev for det 35 cm brede blokken.
Lurer på hvor mye bedre det blir med SPUF i liggefugen OG i støtfugen?
Kommer tilbake med bilder.
Dessuten får jeg bedre stabilitet i muren når støtfugen er "limt" med SPUF enn med en tom støtfuge.
Blir ikke så mye dyrere enn søppel SPUF fra byggmax. Byggmax-SPUF gir knapt halvparten så mye skum for 30:-/flasken, som proff-SPUF flasken for 80:-, dessuten er Byggmax-SPUF ikke spesifisert for bruk under +5C mens proff vinter-SPUF er ok ned til -10C!
Ytterligere et pluss er at proff vinter-SPUF blir mer elastisk enn den hardere Byggmax-PUF.
Risikoen for at SPUF i liggefugen presser på PUF-delen i ISO-Lecan, når mørtelen krymper når den tørker, minsker følgelig.
En bøtte med varmt vann der SPUF-sprøyten stod mellom brukene ga en løs og veldig bra hevende PUF, til tross for nullgraders vær.
Jeg la tre strenger i liggefugen på den 15 cm brede PUF-flaten på Weber ISO-Leca-blokken (35x19x50cm) og et forzinket bistål i liggefugen med B-mørtel i Leca-flaten på utsiden av blokken og et ubehandlet bistål i innerflaten med B-mørtel (bistål i hvert 3. skift).
Mørtelen tilsatte jeg med 100 gram natriumnitrat per 25 kg sekk B-mørtel, det frostbeskyttet mørtelen ned til ca -5C og ga ingen synlig kalkutfelling (hvitt belegg) på mørtelflaten.
Deretter brukte jeg ikke mørtelfri støtfugemuring som Weber anbefaler for sine ISO-Leca, men la 2 strenger SPUF i inner-Lecaen (10cm), 2 i ISO-flaten (15cm) og 2 i ytter-Lecaen (10cm) i vertikalflaten mellom blokkene (støtfugen)
PUF er jo såvidt jeg forstår diffusjonstett, så jeg får en innebygd fuktbarriere i muren, noe jeg IKKE ville fått med en tom støtfuge og glassullsdrev i liggefugen. http://www.buildingscience.com/docu...need-for-vapor-retarders-in-above-grade-walls
Webers målinger påstår jo at U-verdien går ned fra 0.22 uten drev i liggefugen, til 0.15 MED glassullsdrev for det 35 cm brede blokken.
Lurer på hvor mye bedre det blir med SPUF i liggefugen OG i støtfugen?
Kommer tilbake med bilder.
Dessuten får jeg bedre stabilitet i muren når støtfugen er "limt" med SPUF enn med en tom støtfuge.
Sist redigert: